Полная версия этой страницы:
Венткамеры ДУ и ПД!
Имеется высотная административка/гостиница.
С десяток венткамер ДУ и ПД.По проекту отопления радиаторов в них не предусмотрено.венткамеры расположены на разных этажах и соседствуют с бытовыми,административными и т.д. помещениями этажа.
Вопросы:
1) нужно ли там отопление?если да то на t=5/10C?
Если нет,то венткамера утепляется как наружное ограждение,и клапан обратный ставится на пересечении границы венткамеры/помещение или венткамера/улица?
Я бы сделал отопление +16 или у вас есть желание сделать потолок/пол на выше/нижележащих этажах с "прикольными" параметрами? Или придется все утеплять пол, потолок, стены. Как-то тупо это.
Минимальная температура 10 градусов, хотя бы в соответствии с п.5.5 СП60.13330.
Но я за +16. Что бы уменьшить теплопотери через внутренние стены в смежных помещениях