Суть вопроса такова. В помещение безопасности инвалидов нужно подавать воздух с улицы, подогретый до +5. Согласно СП 7.13130.2013 п7.1 применение приточной противодымной вентиляции запрещается бех соответвующего устройства вытяжной вентиляции. У меня получается, что больше систем дымоудаление в здании нет.
Получается, что нужно делать отдельную систему дымоудаления для удаления воздуха поступающего из помещения безопасности инвалидов? Или же предусматривать автоматическое открытие дверей в ближайщую ЛК и наружных дверей из ЛК ? Здание не большое, 2-х этажное, поэтому поступающие 10000 м3/ч от инвалидов очень быстро заполнят весь объем здания.
В общем, кто как делает в такой ситуации ?