kristy_1_2
5.9.2013, 11:51
Здравствуйте! Мне нужно сделать подпор воздуха в лестничную клетку......я посчитала общий расход воздуха и получила 57970 м3/ч. Правильно ли я понимаю, чтобы найти сечение воздуховода я должна эту цифру поделить на рекомендуемую скорость 9-11 м/с и на 3600 и получить площадь сечения??? у меня получилось,что сечение воздуховода 1200х1200,мне кажется,что это слишком большое сечение....
Правильно понимаете, только расход у Вас большой какой то..
У меня в 14 этажном здании с окнами на каждом этаже и наружной дверью без тамбура получалось в районе 35 тыс.куб.м/ч..
kristy_1_2
5.9.2013, 13:42
у меня 4-х этажное здание... привожу свои расчеты:
Подпор наружного воздуха в незадымляемую лестничную клетку 2-го типа :
Давление в вестибюле на 1-ом этаже:
Рвес=0,7хV2 хрн +20=0,7х52 х1,423+20=45 Па(ф-ла 35,пособие4.91 к СНиП 2.04.06-91)
Расход воздуха через входные двери:
Gдв=2875хАхР вес 0,5 =2875х(1,31 х2,5)х45^0,5=63080кг/ч=52570м3/ч(ф-ла50,пособие 4.91 к СНиП2.04.06-91)
Давление в лестничной клетке на верхнем этаже при Рвес=45Па и 5-ти этажах по табл.13(ф-ла 35,пособие4.91 к СНиП2.04.06-91)
Р к=130Па
Средний расход воздуха на каждый этаж при Р к=130Па при числе этажей 5 находим по рис. 16 Gср= 1350 м3/ч
Общий расход воздуха:
Gоющ= Gср (N-1)+ Gдв.1,2 + Gдм =1350х(5-1)+ 52570м3/ч м3/ч=57970м3/ч
я на этот же расход должна подбирать сечение воздуховода???
Считайте по методичке АВОК или ВНИИПО а не по пособию к СНиП.
kristy_1_2
9.9.2013, 8:41
спасибо)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,