Имеем 4 частотных преобразователя вышеуказанной модели. Все стоят в одном шкафу, висят на шине profibus, и в один прекрасный день все 4 вываливаются в alarm - External Fans [A24]. Ошибка активная и не уходит, частники с ней не запускаются. Температура в шкафу приемлемая, шкаф охлаждается. Никаких внешних вентиляторов у частотников нет.
Точно FC300?
Может FCM300 или FCD300?
Но, FCM и FCD - "наездники", External Fans у них действительно нет.
Если это FC301 или FC302 ( в шкафу же, да или не да? ), то тут совсем другое дело.
External Fans - это вентиляторы, установленные внутри корпуса, и обдувающие только радиатор.
Internal Fans - это вентиляторы, установленные внутри корпуса, и обдувающие только плату управления.
External Fans и Internal Fans - трехпроводные, средний провод - выход с датчика Холла.
Контроль работы External Fans устанавливается в пар. 14-52, мониторинг работы External Fans устанавливается в пар. 14-53.
По шине profibus можно сдуру или со злым умыслом, в один прекрасный день, переписать значения регистров 14519 и 14529, что неизбежно приведет к очччень интересным результатам, хи-хи-хи...