patrik43
Салют всем уважаемым форумчанам) Есть задача на удаление продуктов горения от плавильной газовой печи, в печь грузят чурки алюминиевые и соответственно плавят, сверху сущ. отверстие под выход газов (температура ~900 град.), я пак понял что нужно рассчитать систему на базе дымоходов, только не могу найти литературу по данной теме......может кто делал и посоветует, был бы очень признателен.
PS: Нужна ли там принудительная тяга или хватит естественной?
zaharov63
Конечно естественная тяга. Требуемое разряжение в печи должно быть известно, для регулировки возможен шибер с отверстием. Минимум отводов (до 3), горизонтальный участок минимальной длины и с уклоном. Если в отапливаемом помещении, то теплоизоляция, как правило, не требуется.
patrik43
Спасибо!)