Здравствуйте!

В котельной проложен топливопровод, рядом проложены два горячих спутника (прямая и робратка). Всё это замотано в изоляцию.

Вопрос: какой расстояние нужно выдржать до электрических проводов и сигнальных проводов в лотках?
Подскажите, куда смотреть? ПУЭ?
AAL1982
1. Прокладка кабеля регламентируется правилами устройства электроустановок. ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.


При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне
электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для
обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние
водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения
не рекомендуется.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу
Василий Л
Исчерпывающий ответ.
Спасибо!
Ali_DIM
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, есть ли запрет в нормативной документации на прокладку электрических кабелей под трубопроводами?

Заранее спасибо!