Barlone
Добрый день!

Стадия разработки "П". Посчитали требуемую тепловую нагрузку на отопление, на вентиляцию. Надо перезапрашивть ТУ на теплоснабжение, так как в изначальном нагрузки не совпадали в разыsmile.gif

В связи с этим вопрос, брать ли запас на посчитанные нагрузки и если брать то сколько (10%)? Ведь на стадии "Р" что-то может поменяться и этот запас будет совсем не лишний.


И еще вопрос как отнесется экспертиза к тому, что нагрузка по ТУ больше чем фактически требуемая?

Подскажите пожалуйста, кто как поступает. Спасибо.
К.Д.
Оставляйте нагрузку по ТУ до окончания экспертизы. Она как максимум попросит получить новые ТУ после согласования проекта, чего у нас в области вроде не требуют. Запас взять можно, но на практике он не нужен, поскольку пики ГВС покрывают все возможные запасы, а их кратковременность позволяет брать чуть больше без всяких негативных последствий для системы отопления.
Barlone
Но ведь ничего по идее страшного в том, что в ТУ нагрузка больше чем надо по факту. Ничего не нарушает ведь?
К.Д.
Я о том же. Другой вопрос что если источник это новый объект, который строится с учетом Вашей нагрузки, то неплохо предупредить, что снижение в разы пойдет. Если центральные сети, то им фиолетово как правило.
Barlone
Цитата(К.Д. @ 21.10.2013, 23:42) *
Я о том же. Другой вопрос что если источник это новый объект, который строится с учетом Вашей нагрузки, то неплохо предупредить, что снижение в разы пойдет. Если центральные сети, то им фиолетово как правило.

Да, центральные сети. Ну будем надеяться, что так оно и есть. В течении 2-х недель замечания придут, погляжуsmile.gif

Спасибо большое за ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.