DANFOSS Vlt HVAC в ручном режиме включение и работа .
В автоматическом режиме подразумевается задание с панели, пуск-стоп клемма 12-18.
Введены параметры с шильда двигателя, а также
1-73 (1)
1-90(0)
3-15(20)
3-16(20)
Все цифровые входы (0), клемма 18 5-10 (8)
Устанавливаю перемычку 12-18 ПЧ разгоняется до 4 Гц.останавливается,разгоняется до 4 Гц.останавливается,разгоняется до 4 Гц.останавливается.
Делал возврат к заводским настройкам, пробывал 12-19 5-11(8) та же ситуация.
Что я делаю неправильно?
gansales
Смотрите нижнюю строчку дисплея, она подскажет, что Вы делаете неправильно...
ar2di2
Цитата(Mr_Firefly @ 22.10.2013, 12:59) *
3-15(20)
3-16(20)
Что я делаю неправильно?


3-15 (0)
3-16 (0)
3-13 (2)

Цитата(Mr_Firefly @ 22.10.2013, 12:59) *
1-73 (1)
Все цифровые входы (0), клемма 18 5-10 (8)
Устанавливаю перемычку 12-18 ПЧ разгоняется до 4 Гц.останавливается,разгоняется до 4 Гц.останавливается,разгоняется до 4 Гц.останавливается.

А это - поиск скорости двигателя - у вас же автоподхват включен!!!