Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СНиП 2.07.01-89* п.7.23*
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Nata$ha
7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по табл. 15, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в табл. 15, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Не пойму смысла: но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки??? ЭТО КАК?
Marina_mgn
Мы расшифровали следующим образом:

Например: "Расстояние между В и К по горизонтали должно быть не менее 1,5м при разнице 0,4м в глубине заложения свыше 0,4м, расстояние увеличивается на разницу между этими глубинами залегания"
Таким образом, если одна коммуникация идет на глубине 2,4м, а другая - 1,8м, то необходимо к разнице этих глубин прибалять минимальное нормативное расстояние:
# 2,4-1,8=0,6 → 1,5+0,6 = 2,1м (расстояние по горизонтали)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.