Здравствйуте!
Согласно СНиП 2.04.07-86 Приложение 8 п. 4.4 распорные усилия сильфонных компенсаторов определяются по формуле:
N=Pp*Sэф,
гдн Рр -расчетное давление
Sэф - эффективная площадь поперечного сечения компенсатора, определяемая по формуле:

Sэф=Pi *(Dвн+Dн)^2/16,
где Dвн и Dн - внутренний и наружный диаметры гибкого элемента компенсатора.

Как я понимаю, смысл распорного усилия сводится к давлению на боковую стенку гофра и чем высота гофры выше и больше диаметр - тем больше усилие. Если же гофра отсутствует, т.е. Dвн=Dн, то и распорное усилие должно отсутствовать, а согласно вышеприведенным формулам оно присутствует.
Подскажите, что не так в моих рассуждениях?
*Sasha*
Цитата(Baikem @ 30.10.2013, 13:54) *
Если же гофра отсутствует

То это уже не сильфонный компенсатор biggrin.gif