Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соединение конической и цилиндрической резьбы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Алексей 4.
Добрый день!
У меня в реализации оборудование, работающее на сжатом воздухе, с трубной конической резьбой стандарта BSPT (или NPT), но не найти переходников в наличии...
Требуется монтировать систему: фильтры, регуляторы давления, сами устройства, клапаны и т.д.
Интересует мнение специалистов, особенно- ПРАКТИКОВ:
можно ли соединять между собой коническую и цилиндрическую резьбы?
Насколько критично, если цилиндрическую резьбу переходника- папу вкручивать в коническую BSPT- маму? huh.gif
Сжатый воздух. Давление в системе от 5,0 до 10,0 Бар.
v-david
с BSPT такие вещи может еще и пройдут, с NPT вряд ли, у них углы при вершине зуба разные, 55 и 60 градусов и высота профиля разная. Смотрите сами.
доктор Шморль
В результате рискуете не выкрутить цилиндрическую резьбы из конической.
Совсем недавно не доглядел, закрутил один товарищ, в итоге 2 вентильных блока лежат как музейные экспонаты, показывающие как делать не нужно. При этом закручивание происходит неполное, но очень уже прочное и навсегда.
Алексей 4.
Цитата(доктор Шморль @ 5.11.2013, 15:55) *
В результате рискуете не выкрутить цилиндрическую резьбы из конической.
Совсем недавно не доглядел, закрутил один товарищ, в итоге 2 вентильных блока лежат как музейные экспонаты, показывающие как делать не нужно. При этом закручивание происходит неполное, но очень уже прочное и навсегда.

То есть получается, что травить такая стыковка резьб практически не будет, так как коническая внутренняя резьба "как следует закусывает" наружную цилиндрическую резьбу,а точнее её первую- заходную часть!
Но по прочности соединение ненадёжное- не будет держать поперечного излома, т.к. заходить будет цилиндрический участок в конический где-то на 2-3, ну максимум 4-е нитки. ПРАВИЛЬНО?

То есть, если в соединении нет вибрации и перекосов, и разбирать в ближайшие пару и более лет не потребуется, то в общем, пользоваться даже очень можно!
Получается так?! Я правильно рассуждаю???... blink.gif


Цитата(v-david @ 5.11.2013, 13:23) *
с BSPT такие вещи может еще и пройдут, с NPT вряд ли, у них углы при вершине зуба разные, 55 и 60 градусов и высота профиля разная. Смотрите сами.

Благодарю за файл! Весьма нужная информация, которая когда-то была в бумажном виде, но была естественно утеряна...
THANK U!!! rolleyes.gif
доктор Шморль
Цитата(Алексей 4. @ 5.11.2013, 19:19) *
То есть получается, что травить такая стыковка резьб практически не будет, так как коническая внутренняя резьба "как следует закусывает" наружную цилиндрическую резьбу,а точнее её первую- заходную часть!
Но по прочности соединение ненадёжное- не будет держать поперечного излома, т.к. заходить будет цилиндрический участок в конический где-то на 2-3, ну максимум 4-е нитки. ПРАВИЛЬНО?

То есть, если в соединении нет вибрации и перекосов, и разбирать в ближайшие пару и более лет не потребуется, то в общем, пользоваться даже очень можно!
Получается так?! Я правильно рассуждаю???... blink.gif


По поводу травления сказать не могу, так как ставил на давление 39-40 кг, при обнаружении неправильного монтажа заставлял переделывать, так как рисковать "потечет-не потечет" как-то не хотелось. По поводу закусывания, тут Вы правы, закусывает так, что потом не выкрутить никакими доступными способами.
Скажите, а к чему такие сложности? Неужели нельзя поставить переход с конуса на цилиндр?
tapych
Цитата(доктор Шморль @ 5.11.2013, 15:55) *
...закручивание происходит неполное, но очень уже прочное и навсегда.

Травить будет!
доктор Шморль
Цитата(tapych @ 7.11.2013, 8:51) *
Травить будет!


Кто бы спорил smile.gif
Я имел ввиду то, что выкрутить потом будет очень сложно, так как резьбу на "папе" повредит.
nick2
прямую в конус закрутить - риск "раскрытия" фитинга под давлением, трещина пойдет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.