chikado78
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Теплогенераторная была смонтирована монтажниками, опресована. Котел стоит в подвале. Здание 3 этажа и подвал.
В подвале установлены радиаторы, на 1,2,3 этажах теплые полы.
После подачи в дом газа был запущен котел.
Котел включился и начал нагревать теплоноситель.
В начале заработал только контур теплого пола 2-го этажа и контур радиаторов в подвале.
Температура в подающих магистралях полов и радиаторов начала подниматься вверх (до 38 градусов) и не более.
При этом температура в подающнй линии котла была около 70 градусов.
После удаления воздуха и перемены местами подающего и обратного коллекторов на 1-ом и 2-ом этажах (было перепутано монтажникаим, после перемены местами расходомеры начали показывать расход в контурах) был стравлен воздух из системы (где возможно).
Дальше обнаружилось следующее.
Температура в контурах теплых полов и радиатора упала до 20 градусов подача и 15 обратка.
Подача котла 70 градусов.
Трубы, проложенные между гидравлическимим разделителями котла и контуров опопления холодные на ощупь и не нагреваются.
Корпус гидравлического разделителя контура котла холодный на ощупь, насос работает, обратка холодная. Подача горячая и температура поднимается при включении котла (розжиг горелки).
Циркуляция теплоносителя начинается при почти полном закрытии кранов на гидравлическом разделителе контура котла, при этом поднимается температура в обратке котла.
Есть подозрение:
1. В трубах между гидравлическим разделителями есть воздух
2. Не правильно подключен гидравлический разделитель обвязки котла, перепутано местами подача и обратка к гидравлическим разделителям полов и радиаторов.
Вот фото с пояснениями.
Посоветуйте что делать дальше.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ernestas
Разделитель у вас один.
Те что выше это коллекторы.
Стравить воздух из петель никакой форумчанин вам не поможет.
Ernestas
Цитата(chikado78 @ 11.11.2013, 15:42) *
2. Не правильно подключен гидравлический разделитель обвязки котла, перепутано местами подача и обратка к гидравлическим разделителям полов и радиаторов.

Похоже, что не правильно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
chikado78
Цитата(Ernestas @ 11.11.2013, 15:48) *
Разделитель у вас один.
Те что выше это коллекторы.
Стравить воздух из петель никакой форумчанин вам не поможет.


При подключении коллекторов имеет значение куда подключать прямую и обратную магистрали?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На нем есть маркировка входов А и B.

Цитата(Ernestas @ 11.11.2013, 15:55) *


Направление движения теплоносителя от гидравлического разделителя я показал на основании того, как нагреваются и остывают трубы между гидравлическим разделителем и коллекторами.
испытатель
Опупеть, надо же было задом-наперед включить разделитель и все перепутать на коллекторах. У Вас на коллекторах три отвода вверх справа д.б. подачи, а три слева обратки, а Ваши монтажники что нафигачили?
tiptop
Цитата(испытатель @ 11.11.2013, 18:56) *
У Вас на коллекторах три отвода вверх справа д.б. подачи, а три слева обратки

to испытатель

Вам знакомы эти коллекторы?
испытатель
Цитата(tiptop @ 11.11.2013, 15:10) *
to испытатель

Вам знакомы эти коллекторы?

Нет конечно, но космических технологий в сантехнике пока не встречал и так все дорого стало. Судя по врезкам в одну линию, там перегородка в квадратном профиле по центру, с входными врезками справа и слева. А к чему вопрос такой. Случай то распространенный - косячить так по-русски, с размахом
Ernestas
Цитата(chikado78 @ 11.11.2013, 15:49) *
На нем есть маркировка входов А и B.

И что вам "говорит" эта маркировка? Нам на фото ничего не видно.

По идее там такие коллекторы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вы чужие "хвосты" разгребаете что ли?
испытатель
Да похоже на MAGRA. Про космос беру свои слова обратно, просто у нас коллекторы по 700 баксов покупать - дурной тон.
Ernestas
Дурной тон - это напихать этих дорогущих узлов в котельную и уехать, не запустив её.
chikado78
Цитата(Ernestas @ 11.11.2013, 20:50) *
Дурной тон - это напихать этих дорогущих узлов в котельную и уехать, не запустив её.


Да, мне это приходится разгребать. Т.К. это монтировали одни люди, а газ пускали другие.
Как все понимают, только после пуска можно было проверить работоспособность системы.
Монтажников хозяин найти не может, трубки выключены.
Хозяин мой знакомый, отказать не могу.

А ток вообще за это надо ...

Вот несколько фото этого произведения "рук" человеческих.

Общий вид
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Найдено лучшее место для группы безопасности котла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Это для тех кто будет запускать теплогенераторную. Нет ничего лучше чем стравиливать воздух через "американку"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
chikado78
Цитата(Ernestas @ 11.11.2013, 19:27) *
И что вам "говорит" эта маркировка? Нам на фото ничего не видно.

По идее там такие коллекторы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вы чужие "хвосты" разгребаете что ли?


приходится, т.к. хозяин мой знакомый.
Извините за качество фото, снималость все на мобильный телефон.

Вот фото коллектора теплых полов с пояснениями
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Фото коллектора радиаторов и бойлера
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
chikado78
Цитата(chikado78 @ 11.11.2013, 23:33) *
приходится, т.к. хозяин мой знакомый.
Извините за качество фото, снималость все на мобильный телефон.


Фото коллектора радиаторов и бойлера
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Фото коллектора теплых полов
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ernestas
Цитата(chikado78 @ 11.11.2013, 23:33) *
Вот фото коллектора теплых полов с пояснениями

Вот теперь вам и придется собрать все в кучу.
По моему напутано с подачей и обраткой.
chikado78
Цитата(Ernestas @ 12.11.2013, 0:56) *
Вот теперь вам и придется собрать все в кучу.
По моему напутано с подачей и обраткой.


Я думаю в виду того, что перепутано прямая и обратка, проще будет перепаять прямую и обратку на коллекторах, чтоб не переделывать тройники, которые расположены выше гидравлического разделителя контура котла.
В некоторых местах поставить муфту и удлиннить обе обратные трубы, а 2 подачи укоротить
chikado78
Спасибо всем за советы. Действительно, после перемены местами подачи и обратки система заработала.
Пришлось еще почистить фильтр-отстойник на обратной линии котла.
ssn
интересно, как такой монтаж заказчик принимает за свои же деньги.