dobrosek
Здравствуйте инженеры. Необходимо обвязать и автоматизировать два бака-аккумулятора ГВС по 25м3 каждый (вертикальные баки, диам 3,0м, высота 4,0м). Среднечасовая нагрузка ГВС 1,0МВт. Котловой контур отделен от сети теплообменниками ОВ и ГВС. На рассмотрение предлагаю схему.
Врезку трубопровода на заполнение хочу сделать в нижней части бака на 0,5м от дна (это приемлемо)? Врезку на подачу воды к сетевым насосам миллиметров на 300 выше, чтобы дельта между подачей и забором была минимальна. Врезку трубопровода на заполнение бака сделать под углом 45гр, чтобы вода закручивалась и перемешивалась в баке.
Сетевые/циркуляционные насосы ГВС работают постоянно.
Расход водопроводной воды В1 регулируется по нижнему и верхнему рабочему уровню клапаном с эл. приводом (1). Клапан с эл. приводом (2) работает по аварийному уровню.
Не понятно нужно ли делать внутреннюю часть подающего трубопровода (на заполнение бака) в самом баке (ее необходимость, длина внутренней части, отверстия - диаметр и шаг). То же на забор воды в сеть.
Отдельный вопрос с герметиком (защита горячей воды от наружного воздуха и того, что в нем)??? Или можно обойтись без него?

Может есть типовые серии на баки-аккумуляторы с предусмотренными врезками и внутренним наполнением?
Прошу поделиться опытом и мыслями.
Лыткин
Врезка в нижнюю часть баков правильно, а вот закручивать поток не надо, вода в баках будет насыщаться О2. Глубина насыщения воды в баках примерно 1 м от поверхности (в состоянии покоя). В процессе работы уровень воды в баках будет меняться (при максимальном ГВС понижаться, ночью баки заполняются). Коффициет неравномерности К=Q макс/Q ср.час = 2,4.
dobrosek
Спасибо, я учту.
Трубопровод на заполнение и разбор воды достаточно просто врезать в бак, или их нужно продлевать внутрь бака на определенную длину?
Стоит применять герметик для такого объема, или это лишнее?
Какие меры (кроме грунта и окрашивания) можно принять для защиты внутренней поверхности бака от коррозии?
Баки - проектируемые.
Лыткин
Цитата(dobrosek @ 14.11.2013, 13:46) *
Спасибо, я учту.
Трубопровод на заполнение и разбор воды достаточно просто врезать в бак, или их нужно продлевать внутрь бака на определенную длину?
Стоит применять герметик для такого объема, или это лишнее?
Какие меры (кроме грунта и окрашивания) можно принять для защиты внутренней поверхности бака от коррозии?
Баки - проектируемые.

Самое простое "подпарка", над поверхностью воды установить перфорированную трубку Ду20 (15) и подавать пар или перегретую воду (если есть). Для герметика необходимо делать ловушку (слишком сложно). Можно на поверхность набросать пенопласт, тоже помогает. Главное не промахнитесь с дыхательной (вестовой) трубой. Она должна быть как можно меньшего диаметра, но при этом не мешать сливу и наполнению бака.
dobrosek
Котельная водогрейная. Температура воды в баке поддерживается за счет циркуляции через теплообменники.
Чем грозит большой диаметр дыхательной трубы?
Лыткин
Цитата(dobrosek @ 14.11.2013, 19:51) *
Котельная водогрейная. Температура воды в баке поддерживается за счет циркуляции через теплообменники.
Чем грозит большой диаметр дыхательной трубы?

Насыщение воды в баке лишним кислородом.
tiptop
форум АВОК : "Дыхание резервуаров чистой воды"
dobrosek
Спасибо за ссылку!
Adriano
Цитата
Расход водопроводной воды В1 регулируется по нижнему и верхнему рабочему уровню клапаном с эл. приводом (1)

Не понятно как будет работать регулятор (1) по верхнему и нижнему уровню. Если при срабатывании верхнего уровня- закрываться, а нижнего -открываться, то тогда он вообще не нужен. Эти функции может выполнять клапан (2), а точнее - просто задвижка с эл. приводом.
Также не забудьте предусмотреть блокировку отключения насоса ГВС при достижении нижнего уровня.
Цитата
Не понятно нужно ли делать внутреннюю часть подающего трубопровода (на заполнение бака) в самом баке

Для такого объема - нет необходимости. Это делают на больших баках от 200, 400 и более кубов, для равномерного распределения воды в объеме бака.
Цитата
Может есть типовые серии на баки-аккумуляторы с предусмотренными врезками и внутренним наполнением?

ТП 903-9-28.89 Стальной бак-аккумулятор для горячей воды объемом 100 куб. м
ТП 903-9-27.89 — Стальной бак-аккумулятор для горячей воды объемом 200 куб. м
ТП 903-9-26.89. Стальной бак-аккумулятор для горячей воды объемом 400 м3
и т.д.
испытатель
ИМХО Я бы такие баки защищал как 100 кубовые обычные по стандартной инструкции http://snipov.net/c_4691_snip_103972.html. Регулирование же схему бы поменял.
1. Отбор воды перенес выше на 3/4 от верхнего уровня Регулирование температуры и уровня осуществлял бв по Пи- методу непрерывно, поддерживая уставку температуры и верхнего уровня в баках, с критическим уровнем на перелив в канашку.
2. В качестве датчика гидростатического давления с непрерывным сигналом использовал бы ОВЕНовские ПД-ДГ на 6 м.в.ст., установленным в отдельную сообщающуюся с баками емкость из вертикальной трубы Ду100 с тупиковым подводом, без теплообмена.
3. В качестве контроллеров ОВЕНовские ТРМ-12 первый - управление температурой по ТС , второй управление уровнем по ПД-ДГ (по унифицированному сигналу 4-20мА).
4. Клапаны бы использовал шаровые с э/п от Bellimo, обеспечивающие надежное полное перекрытие потока.
Вот как-то так.