ast
Добрый день всем! Есть построенное здание с остеклением тонированными стеклами. не знаю сколько взять процентов на теплопритоки по сравнению с обычным стеклом. Характеристики стекла никто предоставить не может. Инет пишет от 40 до 60% такие стекла задерживают солнечный свет. Значит если взять 50 процентов от теплопритоков через прозрачный стеклопакет, это будет правильно? Подскажите кто считал, плиз!!! helpsmilie.gif
Skaramush
Не правильно. Нужна характеристика конкретного стекла и конкретного покрытия. Разница бывает существенная.
gubanovalerchik
В виду невозможности получить какие-либо дополнительные данные о конкретном типе стекла и степени его тонирования, возьмите коэффициент 0,75% -страхуйтесь. Вообще, интересно о какой площади остекления идет речь, если вы считаете относительно небольшое здание и ваша система кондиционирования/холодоснабжения будет хорошо регулироваться по производительности, то не заморачивайтесь-бери больше, кидай дальше, чтобы не пролететь. Если же речь о большом здании, то здесь уже вопрос принципиальный-необходимо выяснить конкретный тип производителя стекла и раздобыть всю возможную информацию, дабы максимально точно выполнить расчет. Насчитаете вы 21 квт вместо 20-это незначительный промах, но 2100 вместо 2000-это уже фигово. Из своей практики-были прозрачные(на вид) стекла, но с каким-то покрытием, так теплопотери от солнечной радиации для них (по данным производителя) принимались с коэффициентом 0,4 от расчетных. Вот.
ast
Здание большое, 8 этажей, будет несколько VRV-систем. Поэтому хочется сделать все поточнее. Тем не менее, все спасибо.
gubanovalerchik
8 этажей, Несколько VRV-дело ответственное, в базовых вещах и исходных данных допущения неуместны, добивайтесь у архитекторов или эксплуатации(новое у вас там строительство или реконструкция) данных об остеклении. Успехов!
Странная Белка
Как правило, у производителя есть все данные. Узнавайте производителя и звоните ему напрямую. Или предупредите Заказчика, что при отсутствии данных примете в расчете простое стекло без тонирования, на которое есть данные в нормах. Будет у него "запас" в расчетах.