Спасибо за ответ.
Цитата(korogub @ 20.11.2013, 17:56)

Через что пытаетесь связаться?
Visissat
К другим контроллерам (MN550, MN650) всё прекрасно подключается
Цитата(korogub @ 20.11.2013, 17:56)

программа в контролере работает?
На MN350 нет. Всё время часто мигает лампочка LD5. Из чтения документации сделал вывод что не может считать EEPROM (Fast strobing - indicates that the unit is initialising and reading/writing to EEPROM) . Пытался сделать Cold Start, но не похоже чтобы он отмигался как положено, к тому же LD5 не изменяет своё поведение.
На MN550 программа работает. Сейчас не могу даже уставку поменять. Не получается подключиться. Cold Start делать боюсь, т.к. если всё обнулится и не смогу подключиться и залить программу, система встанет.
Цитата(korogub @ 20.11.2013, 17:56)

если уверены что только интерфейс NCP не работает , то нужно его "лечить" (встречается что у этих контроллеров горит развязка или сам контроллер интерфейса)
Можете подсказать какую сторону копать?
Цитата(korogub @ 20.11.2013, 17:56)

... можно еще конечно плату ARKNETа вставить и через нее связаться, но это наверно Вам непросто будет...
Пытался подключить при помощи ARCNET daughter board, на MNMI хотя бы лампочки загораются, MN350 вообще ничего не загорается на daughter board
И насколько я понял из MicroNet System Engineering Guide, ARCNET строится только с помощью роутера, у меня его нет.