dussh29
Здравствуйте. Прошу совета у тех кто сталкивался с Satchwell
В системе вентиляции перестали отзываться два контроллера: MN350 и MN550. Были соединены в сеть по NCP, вдруг перестали отзываться. Не подключается ни к дисплею MN50 ни к компьютеру через MN50-MI.
Остальные контроллеры что работали автономно и сейчас полностью работоспособны. В MN350 всё время часто мигает лампочка LD5, больше никаких реакций. Может ли каким то образом выгореть интерфейс NCP из-за переполюсовки или наводок? Что вообще можно попробовать предпринять?
Спасибо
korogub
Через что пытаетесь связаться? программа в контролере работает? если уверены что только интерфейс NCP не работает , то нужно его "лечить" (встречается что у этих контроллеров горит развязка или сам контроллер интерфейса)... можно еще конечно плату ARKNETа вставить и через нее связаться, но это наверно Вам непросто будет...
dussh29
Спасибо за ответ.

Цитата(korogub @ 20.11.2013, 17:56) *
Через что пытаетесь связаться?

Visissat
К другим контроллерам (MN550, MN650) всё прекрасно подключается
Цитата(korogub @ 20.11.2013, 17:56) *
программа в контролере работает?

На MN350 нет. Всё время часто мигает лампочка LD5. Из чтения документации сделал вывод что не может считать EEPROM (Fast strobing - indicates that the unit is initialising and reading/writing to EEPROM) . Пытался сделать Cold Start, но не похоже чтобы он отмигался как положено, к тому же LD5 не изменяет своё поведение.
На MN550 программа работает. Сейчас не могу даже уставку поменять. Не получается подключиться. Cold Start делать боюсь, т.к. если всё обнулится и не смогу подключиться и залить программу, система встанет.
Цитата(korogub @ 20.11.2013, 17:56) *
если уверены что только интерфейс NCP не работает , то нужно его "лечить" (встречается что у этих контроллеров горит развязка или сам контроллер интерфейса)

Можете подсказать какую сторону копать?
Цитата(korogub @ 20.11.2013, 17:56) *
... можно еще конечно плату ARKNETа вставить и через нее связаться, но это наверно Вам непросто будет...

Пытался подключить при помощи ARCNET daughter board, на MNMI хотя бы лампочки загораются, MN350 вообще ничего не загорается на daughter board

И насколько я понял из MicroNet System Engineering Guide, ARCNET строится только с помощью роутера, у меня его нет.
dussh29
Еще такой вопрос: возможно ли подключиться к контроллеру при помощи usb-rs485 конвертера?
dussh29
Цитата(korogub @ 20.11.2013, 17:56) *
если уверены что только интерфейс NCP не работает , то нужно его "лечить"


нет сейчас совсем не уверен, т.к. при подключении MN-LCD к контроллеру MN550 лампочки активности NCP (LD7 и LD8) равномерно мигают один раз в две секунды. В дислее никакие данные не отображаются. Следует ли из этого вывод что интерфейс NCP цел, а нужно просто сделать обнуление контроллера?
dussh29
люди! ну помогите, кто сталкивался с satchwell! smile.gif
korogub
Чем Вам помочь то? Ну не работает у Вас NCP (если подключиться не можете ...) писал уже выше что лечить надо...
Что у Вас имеется?:
- проект в Visisat есть?
- конвертор 232/485 имеется?
-сам Visisat я так понимаю есть? лицензия есть к нему?

что за объект? кто делал?
progrind
Где можно скачать Visisat?