San_Von
Здравствуйте уважаемые форумчане. Как я понимаю противодымную вентиляцию на складе нужно считать по методике ВНИИПО или АВОК?Склад с покрышками для автомобилей.Очень нужен совет, помогите)
Wiz
Цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. Как я понимаю противодымную вентиляцию на складе нужно считать по методике ВНИИПО или АВОК?Склад с покрышками для автомобилей.

Понимать должен пожарный и в разделе ППМ написать необходимые мероприятия по ПДВ, а уж вы как специалист ОВ должны эти мероприятия реализовать.
Цитата
Очень нужен совет, помогите)

А совет то в чем ? как считать или считать ли вообще ?
San_Von
Прикрепляю файл mathcad в котором по методике авок накидал расчёт, просьба указать ошибки)

Хочется получить совет как считать.Первый проект по дымоудалению и хотелось бы всё сделать правильно.
San_Von
Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 17:59) *
Понимать должен пожарный и в разделе ППМ написать необходимые мероприятия по ПДВ, а уж вы как специалист ОВ должны эти мероприятия реализовать.

А совет то в чем ? как считать или считать ли вообще ?


Если сможете подсказать какую методику выбрать то буду очень благодарен.
Wiz
Цитата
Если сможете подсказать какую методику выбрать то буду очень благодарен.

Если я скажу считайте по ВНИИПо это сильно вам облегчит жизнь ?
Считайте по той, что более вам понятна.
San_Von
Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 19:10) *
Если я скажу считайте по ВНИИПо это сильно вам облегчит жизнь ?
Считайте по той, что более вам понятна.

Более понятна АВОК. Из тех что допустима по СП.
Но хотелось бы проверки небольшой со стороны.
Выложу позже файлы с расчётами в пдф.

хочу получить критику и мнение правильно ли вообще составлен расчёт...

...
Wiz
Тут все зависит от площади очага пожара.
У вас водяное или иное пожаротушение на складе ?
San_Von
Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 19:28) *
Тут все зависит от площади очага пожара.
У вас водяное или иное пожаротушение на складе ?

пожаротушение не предусмотрено.(со слов заказчика)
Wiz
Цитата
пожаротушение не предусмотрено.(со слов заказчика)

Ну тогда о каких 9 м2 площади очага пожара может идти речь.
Эта величина расчетная и зависит от времени прибытия пожарных бригад к месту возгарания.
Обычно время принимается 5 мин или 300 сек, а за это время площадь может быть далеко не 9 м2.
San_Von
Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 19:40) *
Ну тогда о каких 9 м2 площади очага пожара может идти речь.
Эта величина расчетная и зависит от времени прибытия пожарных бригад к месту возгарания.
Обычно время принимается 5 мин или 300 сек, а за это время площадь может быть далеко не 9 м2.

тогда и смысл в противодымной вентиляции отпадает, так как расходы получатся невероятно большими.Нужно переговаривать с кем то более компитентным по этому объекту, так как система пожаротушения должна быть как мне кажется.
Когда узнаю про систему пожаротушения, как брать площадь не подскажите?
Wiz
Цитата
как брать площадь не подскажите?

Площадь считается по формуле: F=pi*(v*t)^2
где pi - 3.14
v - линейная скорость распространения пламени
t - время от начала возгарания до локализации очага пожара (сек)

При наличии пожаторушения F может приниматься 9 и 16 м2 в зависимости от шага расстановки сприклеров, соответственно 3 и 4 м
При отсутсвии пожаротушения F расчитывается по вышеизложеной формуле.
San_Von
Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 20:03) *
Площадь считается по формуле: F=pi*(v*t)^2
где pi - 3.14
v - линейная скорость распространения пламени
t - время от начала возгарания до локализации очага пожара (сек)

При наличии пожаторушения F может приниматься 9 и 16 м2 в зависимости от шага расстановки сприклеров, соответственно 3 и 4 м
При отсутсвии пожаротушения F расчитывается по вышеизложеной формуле.

Большое спасибо. А дальше не взгляните расчёт?