DiViGion
Если предполагается непостоянный режим работы вентиляции (отключение от полусуток до нескольких недель, чаще, чем раз в месяц), то как реализовать режим принудительной сушки каналов(особенно зимой)? Будет ПВУ с рекуператором и канальник, что из этого можно использовать? или только доп оборудование поможет?
LordN
что за фантазии? откуда там плесень возьмется?
DiViGion
Мое мнение - если в теплом помещении есть холодные, промороженные трубы (до рекуператора, который глубоко в квартире) при выключении теплый воздух туда пойдет. Да и подача (до решеток) в любом случае будет не выше 15-18оС. Т.е. после выключения конденсат будет в трубах. Разве нет? Проблему можно не рассматривать?
vadim999
Цитата(LordN @ 25.11.2013, 9:46) *
что за фантазии? откуда там плесень возьмется?


В раскладе вопроса стартпоста,- без проблем "возьмется".
Направление обоснования - откуда а поддонах и дренажах FC синезеленные водоросли (до блиайшего водоема более 1клм, высота приточного воздухозабора более 25м).
Мнение эксплуатации.
Цитата(DiViGion @ 26.11.2013, 23:47) *
Мое мнение - если в теплом помещении есть холодные, промороженные трубы (до рекуператора, который глубоко в квартире) при выключении теплый воздух туда пойдет. Да и подача (до решеток) в любом случае будет не выше 15-18оС. Т.е. после выключения конденсат будет в трубах. Разве нет? Проблему можно не рассматривать?


При наличии воздушных заслонок на П и В (воздушный фильтр по умолчанию) и стояночного режима на канальнике, можно и не рассматривать.
Хоттабыч
Цитата(DiViGion @ 26.11.2013, 23:47) *
Мое мнение - если в теплом помещении есть холодные, промороженные трубы (до рекуператора, который глубоко в квартире) при выключении теплый воздух туда пойдет. Да и подача (до решеток) в любом случае будет не выше 15-18оС. Т.е. после выключения конденсат будет в трубах. Разве нет? Проблему можно не рассматривать?

Конденсат будет не В ТРУБАХ а НА ТРУБАХ. И вот эту проблему нужно рассматривать. А то что теплый воздух туда пойдет при выключенной установке - не факт. Всю систему вентиляции здания нужно смотреть чтобы сказать пойдет или нет. Ну даже если пойдет то это не беда, скорее наоборот. А вот то "в теплом помещении есть холодные, промороженные трубы (до рекуператора, который глубоко в квартире)" - это беда.
DiViGion
Цитата(vadim999 @ 28.11.2013, 22:28) *
При наличии воздушных заслонок на П и В (воздушный фильтр по умолчанию) и стояночного режима на канальнике, можно и не рассматривать.

Как раз в этом случае и боюсь ибо заслонки и кондей образуют закрытое пространство в трубах, где конденсат выпадет, а сохнуть будет долго. Вот если клапанов нет, то будет постоянно поддувать/сушить, но поддув нам не надо.

Цитата(Хоттабыч @ 28.11.2013, 23:43) *
Конденсат будет не В ТРУБАХ а НА ТРУБАХ. И вот эту проблему нужно рассматривать. А то что теплый воздух туда пойдет при выключенной установке - не факт. Всю систему вентиляции здания нужно смотреть чтобы сказать пойдет или нет. Ну даже если пойдет то это не беда, скорее наоборот. А вот то "в теплом помещении есть холодные, промороженные трубы (до рекуператора, который глубоко в квартире)" - это беда.

трубы снаружи будут стандартно утепляться. "холодные, промороженные" - имеется в виду внутри трубы.

Но это все теория. Что говорит опыт?
Хоттабыч
Да откуда-же он у Вас возьмется то конденсат из морозного воздуха?
alem
Цитата(DiViGion @ 29.11.2013, 0:51) *
боюсь ... Что говорит опыт?


Жизненные опыт говорит, что впечатлительным персонам наукообразные программы первого канала лучше не смотреть, "Плесень" видели?

Опыт эксплуатации говорит, что плесень не актуальна, чего-то ей там не хватает для развития. Видимо, покоя.
DiViGion
Ок, спасибо. Тогда, как проблему не рассматриваю.