bdv333
Уважаемые форумчане вопрос в следующем заказчику нужен проект для перевода теплосети с температурного графика 150/90 на 115/75 для последующей сдачи надзорным органам какие разделы включить в техническое задание на проектирование
Лыткин
Цитата(bdv333 @ 28.11.2013, 7:46) *
Уважаемые форумчане вопрос в следующем заказчику нужен проект для перевода теплосети с температурного графика 150/90 на 115/75 для последующей сдачи надзорным органам какие разделы включить в техническое задание на проектирование

Видимо заказчик хочет избавиться от регистрации ТС в Ростехнадзоре РФ, но при уменьшении т-р увеличится расход воды в ТС (надо пересчитать гидравлику).
Татьяна Удальцова
Определитесь сначала с принципиальным вопросом - какой вид документации разрабатывать - проектную или рабочую. Состав разделов проектной документации для линейных объектов определен постановлением 87. Изучаете его и, по возможности, отражаете в задании на проектирование исключение необязательных разделов.

Какие комплекты рабочих чертежей (не разделов) выполнять в рабочей документации решаете сами. Но обязательно понадобится тепломеханическая часть, возможно строительная часть, возможно автоматика. Т.е. может оказаться, что и всё. Для уточнения надо заранее прикинуть гидравлику, определить необходимость увеличения диаметров.
испытатель
Про ТМ или ТС хлопочете? А то название темы не совпадает с содержанием поста.
bdv333
Там все в куче и ТМ часть поскольку насосная группа расключена как попало иТС поскольку узел смешения сделан народными умельцами вот теперь заказчик хочет все это подвести под нормальную основу . Ну а так то вы безусловно правы изначально трубопровод был 150 градусов и предполагал тепловые пункты в последующем . но вот на них денег как раз и не хватило поэтому и было принято решение о перевое 7 км трассы трубопровода Д 800 мм на 115 градусов
Лыткин
Цитата(bdv333 @ 28.11.2013, 12:11) *
Там все в куче и ТМ часть поскольку насосная группа расключена как попало иТС поскольку узел смешения сделан народными умельцами вот теперь заказчик хочет все это подвести под нормальную основу . Ну а так то вы безусловно правы изначально трубопровод был 150 градусов и предполагал тепловые пункты в последующем . но вот на них денег как раз и не хватило поэтому и было принято решение о перевое 7 км трассы трубопровода Д 800 мм на 115 градусов

И что вы будете делать с этим теплоносителем в радиаторах отопления? Шашлыки жарить?
Татьяна Удальцова
Цитата
изначально трубопровод был 150 градусов и предполагал тепловые пункты в последующем . но вот на них денег как раз и не хватило поэтому и было принято решение о перевое 7 км трассы трубопровода Д 800 мм на 115 градусов

Зато теперь наверняка понадобятся средства на подкачивающие насосные. Да еще расход электроэнергии на подкачку. При снижении перепада температур с 60 до 40 градусов расход сетевой воды возрастет в 1.5 раза, потери напора возрастут в 2.25 раза, расход электроэнергии в 3.4 раза.

Чудики...
bdv333
Спасибо всем за подсказки изучаем очень помогли