Цитата(Евгений Буш @ 30.11.2013, 4:12)

Зависимая открытая система отопления 9-этажного дома. Интересует работа ГВС.
Подолгу и помногу приходится сливать «горячую» воду до действительно горячей.
Сейчас риния рециркуляции ГВС просто врезана в обратку....
Уважаемый.
Форумчане Вам уже "рассыпали" ответы на Ваши вопросы...
Если по сути, то варианты:
Для начала:
1. Диафрагму можно поставить, расчет СП 41-101-95....
Можете сразу не попасть с Дотв... 2-3 приближения...
2. Можно применить балансир, с условием 5 закона подобия....
Решение дороже, но любо-дорого, установив быстро нужную настройку- запустить все стояки...
Но и это далеко не все...
3. Возможно на стояки Т4 потребуется установить балансиры (см. п.6), то ими можно "выравнить" стояки, или для получения быстрого результата- "задавить" их (стояки) имеющимися шаровыми...
Сие занятие требует определенной сноровки и опыта (ПТЭ, и только, запрещает енто дело),
но по результату можно ставить вопрос перед ТЖС, УК о монтаже балансиров с предоставлением спецификации оборудования и стоимости балансировки... мною это делалось неоднократно...
4. НАСОС, Ваши данные: Qгвс= 55,44 (Мкал)=0,05544 (Гкал)
G3~1 (т/ч), G4~0,3 (т/ч). Напор, я бы взял H~3-4 (м.в.ст.)... насос 3-х скоростной...
Конечно- насос самое дорогое решение, его придеться обосновывать перед Заказчиком
5. Схемы с насосом без диафрагмы работают....
6. Для начала, я бы получил термограммы (например, пирометром) всех стояков, чтобы понять
тепло/гидравлическую картину системы ГВС. Картина будет более достоверной, если измерения будут получены в режиме чистой циркуляции. Или под утро, или после него...
Еще важно: как давление в Т2 соотносится с отметкой ГВС объекта?
Вариантов много-выбирайте, желаю удачи