Евгений Буш
Зависимая открытая система отопления 9-этажного дома. Интересует работа ГВС.
Подолгу и помногу приходится сливать «горячую» воду до действительно горячей.
Сейчас риния рециркуляции ГВС просто врезана в обратку.
Если поставить в эту линию насос по сути ситуация должна исправиться. Но как прикинуть
1. теплопотери по подаюшей и рециркуляционной линии включая полотенцесушители
2. Потери напора по пути транспортировки
3. какой ΔТ задаться для расчета?
чтобы в дальнейшем выбрать расход и напор циркуляционного насоса.
Или же установка насоса неэффективна для такой схемы и можно как то иначе исправить ситуацию , например поставить более современный регулятор температуры чем существующий ТРЖ?
Буду благодарен за ссылки или примеры расчетов по этой теме
См. схему в приложении
Altelega
Как-то поднимали тему Открытый водоразбор ГВС Помоему нашли решение, открытая гвс с циркуляцией может нормально работать! Но по современным нормам и правилам медленно уходит в небытие...
Речь о домах советской постройки, проекты которых почти не найти, и вероятны всякие переделки в доме.
Цитата
2. Потери напора по пути транспортировки
Можно посмотреть в снипах проектирования внутреннего трубопровода, вроде бы 2-3 м.вод.ст. Наверно, правильней посчитать... но в построенном доме, которому лет 30, маловероятно.
Цитата
3. какой ΔТ задаться для расчета?
Тоже вопрос без ответа... для открытой гвс не смогли найти. По аналогии с закрытой гвс, 10 градусов нормальная дельта.
...
ЗЫ
попозже еще напишу
Altelega
Цитата
1. теплопотери по подаюшей и рециркуляционной линии включая полотенцесушители
2. Потери напора по пути транспортировки
3. какой ΔТ задаться для расчета?

По нормальному то есть СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий", раздел 8 "Расчет водопроводной сети горячей воды". Там указаны потери в циркуляции не более 0,2кгс/см2 для открытой гвс, ΔТ принимается 8,5 или 10 в зависимости от разводки, и расчитывается циркуляционный расход.
Если дом уже неновый, наверно остается только прикинуть...

Цитата
чтобы в дальнейшем выбрать расход и напор циркуляционного насоса.
В классической схеме открытой гвс с циркуляцией используется дроссельная диафрагма. Это есть в литературе и указано в СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
Цитата
3.25 В открытых системах теплоснабжения циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения рекомендуется присоединять к обратному трубопроводу тепловой сети после отбора воды в систему горячего водоснабжения (рис. 9, а); при этом на трубопроводе между местом отбора воды и местом подключения циркуляционного трубопровода должна предусматриваться диафрагма, рассчитанная на гашение напора, равного сопротивлению системы горячего водоснабжения в циркуляционном режиме.

Эта "шайба" по сути выполняет задачу насоса, она организует подмес с обратного водопровода и циркуляцию в зимнем режиме гвс.
Цитата
Или же установка насоса неэффективна для такой схемы и можно как то иначе исправить ситуацию , например поставить более современный регулятор температуры чем существующий ТРЖ?
Из нашего опыта эксплуатации, пришли к выводу, что здесь важным условием явлеятся гидравлическая увязка, сам регулятор какбы на втором месте. Узел гвс - смесительный, он будет смешивать, если через него организовать расход с подачи и обратки. Что касается регулятора, пара моментов: нужно обратить внимание на располагаемый напор, в котором он может регулировать по паспорту и который есть в итп; он будет часто в движении, должен много циклов вырабатывать (например, при электрическом управлении могут не выдержать реле). Регуляторы прямого действия быстро реагируют, выдерживают много циклов, но очень чувствительны к условиям. Если на него давит слишком высокий располагаемый или кто-то перекрыл подмес обратки, может раздавить чувствительный элемент или перегреть и раздавить - т.е. физически сломает регулятор. Не знаю обо всех, по крайней мере у нас такое случалось.
При высоких перепадах давления (Р1-Р2>2кгс/см2) используем двуходовые клапана на подаче. Треходвые смесительные плохо работают при таком перепаде >2кгс/см2. Из нашего опыта, может чего пропустили, не просчитали...
На циркуляции желательно устанавливать или термостат или балансировочник... если циркуляционный насос или шайба будут создавать высокую циркуляцию и перегрев, то можно будет подрегулировать. Да и вообще, это обязательно потребуется.
Марина Sh
Согласна с Altelega, может причина отсутствия циркуляции в системе ГВС, это отсутствие перепада давления.
Как уже написано выше
Цитата(Altelega @ 30.11.2013, 12:35) *
В классической схеме открытой гвс с циркуляцией используется дроссельная диафрагма. Это есть в литературе и указано в СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
3.25 В открытых системах теплоснабжения циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения рекомендуется присоединять к обратному трубопроводу тепловой сети после отбора воды в систему горячего водоснабжения (рис. 9, а); при этом на трубопроводе между местом отбора воды и местом подключения циркуляционного трубопровода должна предусматриваться диафрагма,...

на Вашей схеме данную др. диафрагму не увидела. Если ее нет в действительности, то нет и перепада давления между местом врезки трубопровода ГВС с обратки и местом врезки циркуляционного трубопровода, Отсюда и отсутствие циркуляции в системе ГВС. Следовательно,
Цитата
Подолгу и помногу приходится сливать «горячую» воду до действительно горячей.

Посмотрите на рис. 9.а СП 41-101-95 поз.29 - др. диафрагма.
Может быть не стоит спешить с установкой насоса, а попробовать установить шайбу?
Евгений Буш
Может быть не стоит спешить с установкой насоса, а попробовать установить шайбу?

Уточнил вчера у слесаря, была эта диафрагма на месте насоса, но ее убрали. А в СНиПе есть ее расчет?
Марина Sh
Цитата(Евгений Буш @ 2.12.2013, 3:17) *
Уточнил вчера у слесаря, была эта диафрагма на месте насоса, но ее убрали. А в СНиПе есть ее расчет?

Это другая диафрагма, которая устанавливается (при необходимости) на циркуляционный трубопровод.
Расчет диаметра др. диафрагмы есть в этом же СП 41-101-95 п.4.17.
Напишите какое давление на вводе в подающем и обратном трубопроводе. Если давление в обратном трубопроводе высокое, то в этом случае диафрагму ставить нельзя. Поднимется давление в системе отопления (СО) дома, уменьшится располагаемый напор. Все это отрицательно скажется на работе СО.
Altelega
Цитата
А в СНиПе есть ее расчет?
СП 41-101-95 п.4.17. Расчетный расход это расход системы отопления.
К сожалению, ни в литературе ни в правилах нет подробностей расчета. Действительно, здесь есть нюансы, которые нужно бы оговорить.
1) Эта диафрагма съедает располагаемый напор... Но это можно учесть, например, сопло элеватора нужно пересчитать или другой шайбы на подаче. Располагаемого должно быть в достатке, особенно, если элеватор. Иначе, дальше можно не читать... ставить насос.
2) Расход через диафрагму не постоянен, и сл-но создаваемый ею напор! Вот здесь нужно подумать... если нужна работающая циркуляция без насоса.
Дело в том, что уставка температуры ГВС постоянна, например 65С, а график качественного регулирования теплосети с наклоном, например 130/70. Работающий регулятор ГВС в течении зимы будет изменять долю подмеса с обратки, а т.к. этот подмес идет с отопления, то меняется расход через диафрагму... При этом уставка Тгвс влияет на эти изменения. Если в летнем режиме и переходные осень/весна, через диафрагму проходит весь расход отопления, то зимой в самый мороз будет проходить расчетный отопления минус циркуляционный расход гвс. Поэтому принимали сопротивление циркуляции 0,4 вместо 0,2кгс/см2 при расчетном расходе отопления, чтобы при условной (средней) температуре графика теплосети поддерживался перепад в циркуляции... Влияние на отопление при этом, до условной точки - понижающее температуру, после - повышающее, т.е. в морозы не будет холодно (для элеватора). Есть в справочнике..
Надеюсь, смог донести суть или нет... unsure.gif
zr84
Цитата(Евгений Буш @ 30.11.2013, 4:12) *
Зависимая открытая система отопления 9-этажного дома. Интересует работа ГВС.
Подолгу и помногу приходится сливать «горячую» воду до действительно горячей.
Сейчас риния рециркуляции ГВС просто врезана в обратку....

Уважаемый.
Форумчане Вам уже "рассыпали" ответы на Ваши вопросы...
Если по сути, то варианты:
Для начала:
1. Диафрагму можно поставить, расчет СП 41-101-95....
Можете сразу не попасть с Дотв... 2-3 приближения...
2. Можно применить балансир, с условием 5 закона подобия....
Решение дороже, но любо-дорого, установив быстро нужную настройку- запустить все стояки...
Но и это далеко не все... rolleyes.gif
3. Возможно на стояки Т4 потребуется установить балансиры (см. п.6), то ими можно "выравнить" стояки, или для получения быстрого результата- "задавить" их (стояки) имеющимися шаровыми...
Сие занятие требует определенной сноровки и опыта (ПТЭ, и только, запрещает енто дело),
но по результату можно ставить вопрос перед ТЖС, УК о монтаже балансиров с предоставлением спецификации оборудования и стоимости балансировки... мною это делалось неоднократно...
4. НАСОС, Ваши данные: Qгвс= 55,44 (Мкал)=0,05544 (Гкал)
G3~1 (т/ч), G4~0,3 (т/ч). Напор, я бы взял H~3-4 (м.в.ст.)... насос 3-х скоростной...
Конечно- насос самое дорогое решение, его придеться обосновывать перед Заказчиком
5. Схемы с насосом без диафрагмы работают....
6. Для начала, я бы получил термограммы (например, пирометром) всех стояков, чтобы понять
тепло/гидравлическую картину системы ГВС. Картина будет более достоверной, если измерения будут получены в режиме чистой циркуляции. Или под утро, или после него...
Еще важно: как давление в Т2 соотносится с отметкой ГВС объекта?
Вариантов много-выбирайте, желаю удачи rolleyes.gif
Евгений Буш
Поднимется давление в системе отопления (СО) дома, уменьшится располагаемый напор. Все это отрицательно скажется на работе СО.
в приложении к этому посту я указал фактические значения давлений и расчетные диаметры дроссельной шайбы в обратке и сопла в элеваторе.
Шайбу они поставили т.к "статика" дома+5 необходимых избыточных метров составят 30+5=35 м, а у нас обратка сети всего 30м. Но я считаю, что перепад на шайбе 22 м велик, я бы "срезал" всего 10 м, потому что просчитывая элеватор убеждаюсь, что минимальный необходимый напор перед элеватором недостаточен для его устойчивой работы.Правда я заложил 2сопротивление дома 3м, наверное многовато, а может и нет.
Но это не главное. Если не ставить насос в линии рециркуляции, а ограничиться шайбой КАКОЙ??? напор гасить этой шайбой при циркуляционном расходе 0,3 м3/час, я полагаю 71-30+3 м =38 м, где 3м это потери давление в контуре циркуляции ГВС, тогда я получу "шайбу" в 2.2 мм, округляю до 3 мм (меньше нельзя чтоб не засорялась)?
2. Можно применить балансир, с условием 5 закона подобия....
...подобия?... я и первых четырех не знал никогда.
Балансир бы неплохо но найду ли я с такими параметрами по расходу 0,3 кубика и гасимому на нем напору?
6. Для начала, я бы получил термограммы (например, пирометром) всех стояков, чтобы понять
тепло/гидравлическую картину системы ГВС.

Спасибо, этим обязательно займусь, дело в том, что ГВС на доме было отключено около 2-х лет назад, жильцы наставили электрических бойлеров. Сегодня запустили впервые ГВС, за недельку соберу информацию с жильцов и приборов учета, пройду в рекомендуемое Вами время с пирометром.

Еще важно: как давление в Т2 соотносится с отметкой ГВС объекта?
??????? С верхней точкой ГВС или что то другое?
И на "закуску"
Для эффективной работы ТРЖ(советской эпохи) вахен ли располагаемый напор, точнее како напор оптимален 10--20-30м?
Марина Sh
Цитата(Евгений Буш @ 3.12.2013, 0:43) *
в приложении к этому посту я указал фактические значения давлений и расчетные диаметры дроссельной шайбы в обратке и сопла в элеваторе.

Если в действительности все так, как показано на второй схеме, то циркуляция в системе ГВС должна быть. Конечно, если др. диафрагма d= 8,2 мм стоит именно там, где Вы показали. Чаще ее устанавливают во фланец задвижки на выходе в т/ сеть (и ждут потом циркуляцию в системе ГВС rolleyes.gif ).
Но... выше Вы написали, что
Цитата
дело в том, что ГВС на доме было отключено около 2-х лет назад... Сегодня запустили впервые ГВС...

Систему ГВС запустили, пусть поработает какое-то время. Потом проверьте. Посмотрите какая температура воды будет в циркуляционном трубопроводе. Если она будет высокой, то только в этом случае понадобится устанавливать др. диафрагму. А если температура будет вполне приемлемой, то зачем устанавливать шайбу? Она вообще-то ухудшает циркуляцию.
Цитата
Но это не главное. Если не ставить насос в линии рециркуляции, а ограничиться шайбой КАКОЙ?

В данном случае у насоса и др. диафрагмы (повторюсь: устанавливаемой на циркуляционном трубопроводе) задачи прямо противоположные! rolleyes.gif
zr84
Цитата(Евгений Буш @ 3.12.2013, 1:43) *
...в приложении к этому посту я указал фактические значения давлений и расчетные диаметры дроссельной шайбы в обратке и сопла в элеваторе.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Позволю себе немного цифр. Интересная картинка получилась?!
Altelega
Цитата
напор гасить этой шайбой при циркуляционном расходе 0,3 м3/час, я полагаю 71-30+3 м =38 м, где 3м это потери давление в контуре циркуляции ГВС, тогда я получу "шайбу" в 2.2 мм, округляю до 3 мм (меньше нельзя чтоб не засорялась)?
Цитата
А если температура будет вполне приемлемой, то зачем устанавливать шайбу? Она вообще-то ухудшает циркуляцию.
Мы о разных шайбах говорим кажется. Эта в 3мм шайба для летнего (весна/осень) режима, когда ГВС работает с подачи, она гасит весь избыточный напор.
Вообще, в старой литературе на циркуляции рекомендуют делать "развилку", т.е. обводную трубу. Одна линия с шайбой для летнего режима, вторая без шайбы для зимнего. Но нынче в магазинах есть балансировочные или термостатыsmile.gif
Да, в зимнем режиме она мешать будет, которая на циркуляции, если регулятор работает.

Наша шайба (которая вместо насоса) устанавливается в обратке после отопления, между врезками гвс и циркуляции. Именно в такой последовательности по ходу теплоносителя - гвс / шайба / циркуляция. Гасить должна = потери давление в контуре циркуляции ГВС, 3м. Расход через нее это расход отопления.
Цитата
Шайбу они поставили т.к "статика" дома+5 необходимых избыточных метров составят 30+5=35 м, а у нас обратка сети всего 30м.
Вот эта диаметром 8,2мм стоит на ее месте... но для циркуляции гвс 22м много smile.gif И все равно не работает? Хотя она только в зимнем режиме помогает... Если ТРЖ настроен на 70С, то при температурах Т1 меньше 70 гвс будет с подачи.
Возможно, что требуется балансировка во внутренней разводке...

PS На обратке можно две шайбы поставить.. 1)ближе к выходу в теплосеть подпирающую, для статики где-то +10м или если хотите +20, чтоб на гвс напорчик со смесителя заметен был smile.gif.. 2) где сейчас 8,2мм стоит, поставить другую на +3м
Марина Sh
Цитата(Altelega @ 3.12.2013, 12:13) *
Мы о разных шайбах говорим кажется.

Нет, нет. Это про одну и ту же др. диафрагму. Которая устанавливается на циркуляционном трубопроводе.
Altelega
Не пойму.. мы хотим циркуляцию сделать или поломать smile.gif
Я про диафрагму, которая в обратке.. она создает перепад. А на циркуляции которая, наоборот гасит избыточный...
Марина Sh
Цитата(Altelega @ 3.12.2013, 12:39) *
Не пойму.. мы хотим циркуляцию сделать или поломать smile.gif
Я про диафрагму, которая в обратке.. она создает перепад. А на циркуляции которая, наоборот гасит избыточный...

И я о том же. smile.gif
PS А с циферками на картинке zr84 не согласна. Расход на отопление я считаю по температурному графику в тепловой сети, а не в СО. (Но спорить или доказывать не буду smile.gif ).
zr84
Цитата(Марина Sh @ 3.12.2013, 13:41) *
...А с циферками на картинке zr84 не согласна....

УПС... просмотрел.. rolleyes.gif
Можно две диафрагмы, а можно регулятор "до себя"- по деньгам, возможностям:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Евгений Буш
Спасибо всем за участние в обсуждении!
для zr84
С правой шайбой (10,4 мм) все понятно Gрасч= 1,9 т/час, напор 3 м и т.д...
С левой шайбой - из чего сложился расчетный расход 3 т/ час
По логике:
1. через нее идет расход отоления (1,9 т/час) +циркуляционный расход ГВС (прим. 0.3 т/час) итого 2,2 т/час.
2. считать для этой шайбы суммарный расход Q отопл+Q гвс = (150+55)/80=2,6 т/час
или че-т не так?
Altelega
Цитата
По логике:
1. через нее идет расход отоления (1,9 т/час) +циркуляционный расход ГВС (прим. 0.3 т/час) итого 2,2 т/час.
Логично...
Цитата
2. считать для этой шайбы суммарный расход Q отопл+Q гвс = (150+55)/80=2,6 т/час
Не понимаю.. почему делить на 80, если график гвс 65/55??? Кажется так правильно Qот/(150-70)+Qгвс(65-55)

Еще немного про шайбу на циркуляции, которая была 3мм. Она должна гасить избыточный напор при работе гвс с подачи. Если ее не будет или циркуляцию не подожмут чем-нибудь (балансиром), а гвс в это время будет работать с подачи, то на последней шайбе (левой) может создаться сильный подпор, выше расчетного! Регулятор гвс начнет работать, когда температура Т1 будет выше уставки Тгвс, тогда шайба на циркуляции не нужна - регулятор сам гасит избыточный напор. Если шайба или балансир, придется в ручную переключать циркуляцию, например когда температура на улице установится стабильно, что Т1 выше Тгвс.
Евгений Буш
+Qгвс(65-55)
У нас открытая зависимая схема теплоснабжения, по заявленном в Договоре изломе на "60 С"
этой температуре при графике 150/70 соответствует температура обратки "37 С".
Тогда дельта Т будет 60-37=23 С, и суммарный расход будет 150/80+55/23=4,27 т/час. Но эта цифра для расчета если бы ограничительная шайба на прямой.
А через левую шайбу расчетный расход составляет Qот/80 +Qцирк.гвс(0,3 Qрасч.гвс)/23= 1,875 +0,717=2,592
или расчет мой не совсем верен.
То что написано ниже требует серьезного осмысления а у меня с этим не все так гладко smile.gif
Altelega
Не согласен про температуру обратки (циркуляции гвс) равной 37 градусов. Для отопления быть может 37С и для закрытой схемы, но не для гвс при открытой схеме.... не будем отклонятся от СНиП "Внутренний В и К"
Цитата
8.2. Циркуляционный расход горячей воды в системе qcir, л/с, следует определять по формуле
qcir= b*Qht/(4.2*Dt)
где b - коэффициент разрегулировки циркуляции;
Qht - теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения, кВт;
Dt - разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки, °С.
Значения Qht и b в зависимости от схемы горячего водоснабжения следует принимать:
для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам, величину Qht следует определять по подающим и разводящим трубопроводам при Dt = 10 °С и b = 1;
для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при Dt = 10 °С и b = 1; при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков величину Qht следует определять по водоразборным стоякам при Dt = 8,5 °С и b = 1,3;
для водоразборного стояка или секционного узла теплопотери Qht следует определять по подающим трубопроводам, включая кольцующую перемычку, принимая Dt = 8,5 °С и b = 1.

Qгвс = 55,44 Мкалл ...это максимальная нагрузка ГВС (водоразбор) или теплопотери трубопроводов? Больше похоже на водоразбор...
Цитата
эта цифра для расчета если бы ограничительная шайба на прямой.
Привильно понимаю, что это водоразбор? Нам нужны теплопотери, которые можно посчитать по диаметрам труб циркулиции, полотенцесушителей.
Вот вроде бы подходящая тема Расчет теплопотерь участка трубопровода

Насчет расхода теплоносителя на отопления, там по графику теплосети 150/70С... у меня получилось 1,875 тонн/час. Хотя можно учесть теплопотери, наврядли 150С дойдет без потерь...

Цитата
То что написано ниже требует серьезного осмысления а у меня с этим не все так гладко
Просто следует исключить вмешательство "посторонних в".. изменяющих настройку Тгвс и крутящих циркуляцию.
Лыткин
Максимальная Тгвс = 75 С, а давление Ргвс = 4 ати (должно поддерживаться постоянным с помощью регулятора давления "до себя", установленного на линии циркуляции ГВС, перед сбросом в "обратку"). При максимальном расходе ГВС РД закрыт, но циркуляция на полотенцесушителях есть. При минимальном расходе ГВС РД открывается и расход через п.сушители равен сбросу в обратку.