Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заключение ОВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ipoushok
Есть объект учебный морской комплекс, там в некоторых помещениях устанавливается технологическо оборудование и наша задача была проверить вентиляцию старого проектаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Там вообще ОЗК нигде не установлены,и я ему в выводе написал то, что следовательно пунтку 6.10 подпункт а и в СП 7.13130.2013 нам надо их устанавливать, но он отказывается ,хочет как то обойти нормы. Вот в чем вопрос как мне наконецто вдолбить ему в голову то что они необходимы? может еще по каким то нормативам их надо устанавливать?
Gruz1709
Хочет обойти нормы - пусть подписывает вам бумагу, что его волевым решением он решает не соблюдать СП.
ivan-l-ing
Ваша задача была проверить. Вы проверили.
А теперь как-то вы агрессивно допники просите.
Не переживайте, оставьте пожарнику на икорку.
vnipi
Добрый вечер!

Цитата(Gruz1709 @ 10.12.2013, 10:47) *
Хочет обойти нормы - пусть подписывает вам бумагу, что его волевым решением он решает не соблюдать СП.


согласен! Как правило, после этого Клиент "включает" голову и более внимательно слушает Ваши доводы.

С Уважением,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.