Цитата(mikki dan @ 14.12.2013, 17:40)

Режимно-наладочные работы вы можете провести сами, в 624 приказе от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям...."" отсутствует какое-либо упоминание о необходимости наличия свидетельства СРО у предприятия, проводившего режимно-наладку.
В этом приказе есть только пуско-наладка , и то в случае водогрейных котлов, эти работы под звездочкой.
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*
* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
по ст. 48.1 градостроительного кодекса - котельные не относятся к особо опасным, технически сложные и уникальным объектам. Исключение - 10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
Соответственно, руководствуемся принципом "все, что не запрещено - разрешено".
Т.е. получается, что компания, эксплуатирующая котельную, может сама для себя разработать режимные карты. Либо нанять любую другую фирму.
Это лирика.
По факту, в режимно-наладке есть плюсы, если их выполняет специализирующее предприятие, имеющее в штате профессиональных сотрудников и копмлект оборудования, как минимум газоанализатор и расходомер, для режимно-наладки котла.
Плюсы от режимно-наладки для меня, как теплоснабжающей организации:
- фактический КПД и теплопроизводительность котлов
- фактический расход топлива
С каких это пор газоиспользующие установки не являются опасными объектами?