RinaInvers
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день, уважаемые форумчане! В настоящий момент разрабатываю блок ГВС с теплоносителем этиленгликоль. Принципиальная схема в приложенном файле. Т.к. изначально боялись вероятности попадания этиленгликоля в контур горячей воды - было решено предусмотреть промежуточный контур. Т.о. если этиленгликоль попадает в промежуточный контур - датчики электропроводимости отслеживают это попадание, подают сигнал на контроллер и дают сигнал перекрыть запорную арматуру на трубопроводах ГВС. Но теперь появились сомнения - будет ли выдаваться нужная температура в ГВС, из-за большой инертности промежуточного контура? Есть два варианта улучшения данной ситуации:
1. Предусмотреть на промежуточном контуре насосы с частотным регулированием, которые будут по датчику температуры поддерживать температуру потребителя ГВС.
2. В приложенном файле схема с изменением под тепловой схемой. Вариант - добавить байпасную линию и сделать два датчика температуры. Т.о. по первому датчику температуры поддерживать параметр на уровне 60-65, а уже по сигналу второго датчика подмешивать из трубопровода ХВ воду и к потребителю ГВС уже выдавать 55С.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Или овчинка выделки не стоит и все будет нормально работать и так? Или еще какие-то есть варианты решения данной проблемы?
Хоттабыч
А чем Вам пропиленгликоль не угодил? Он не ядовитый и не нужно промежуточных контуров. Или этиленгликоль на источнике это неизменяемое условие задачи?
RinaInvers
Это неизменяемое условие задачи, т.к. уже существует на данном объекте..
RinaInvers
Никто не сталкивался с высокой инерционностью контура при быстрой системе? Или все же и инерционность не такая уж и большая?
San_Sanych
Цитата(RinaInvers @ 16.12.2013, 15:39) *
Никто не сталкивался с высокой инерционностью контура при быстрой системе? Или все же и инерционность не такая уж и большая?

Попробуй посмотреть оборудование Альфалаваль, например Alfa Laval Double Wall или Gemini. в этих теплообменниках даже при разгерметизации какого то контура не происходит смешивания сред. Лучше конечно обратиться к представителям Альфалаваля, может что то другое посоветуют.