Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубопроводы газа внутри котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ska2006
Здравствуйте, проектируется котельная, общей тепловой мощностью 4,05 МВт, в котельной устанавливаются 3 котла Viessmann, горелки газодизельные. Помогите найти в каком нормативе указывается минимальное расстояние от газопровода до трубопровода дизельного топлива (ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ), можно ли трубопровод дизельного топлива пропустить под ГРУ (узлом редуцирования газа).

Давление газа на вводе от 4,7 до 5,8 бар, после регулятора 0,18 бар
Лыткин
Цитата(ska2006 @ 17.12.2013, 13:28) *
Здравствуйте, проектируется котельная, общей тепловой мощностью 4,05 МВт, в котельной устанавливаются 3 котла Viessmann, горелки газодизельные. Помогите найти в каком нормативе указывается минимальное расстояние от газопровода до трубопровода дизельного топлива (ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ), можно ли трубопровод дизельного топлива пропустить под ГРУ (узлом редуцирования газа).

Давление газа на вводе от 4,7 до 5,8 бар, после регулятора 0,18 бар

Обычно трубопровод ДТ (можно тупиковый) прокладывают под горелками диаметр Ду15 или Ду20.
Shiling
Мы пускаем верхнюю разводку газа по котельной , а жидкое топливо по полу. Пересечек не получается.
Нормы расстояний вроде в СП "Газораспределительные системы" должны быть.