Уважаемые коллеги,
у меня вопрос такой: относится ли требование нового СП - организация дымоудаления в производственных помещениях с постоянными рабочими местами - к эксплуатируемым (сданным) зданиям? Или только к реконструируемым, строящимся и проектируемым? И где конкретно я могу это найти?
У меня ощущение, что я где-то это прочитала уже (что относится), а цитату найти не могу. Не обращалась бы, перечитала все заново, но надо срочно. Спасибо!
zvyagaaa
Я так понимаю, что вы правы, только к новым и реконструкциям. Пример, если проект стадию П прошел экспертизу еще по нормам СП7.13131.2009, то рабочая стадия и приемка будет проводиться по этому СП, а не по новому.