Здравствуйте уважаемые форумчане.
На нижнем этаже жилого дома запроектирована небольшая автостоянка на 6 машино-мест, площадь 250 м2
Дымоудаление считал по приложению 22 к СНиП 2.04.05-91*
Высота этажа 3,8 м, ворота 3м
1) правильно ли я понимаю, что расчетный средний уровень стояния дыма от пола помещения нужно брать 3,0 м?
2) если периметр очага пожара брать 12 м - то получается 82700 м3/ч, а если периметр считать по формуле 4 ≤ Pf =0.38*A0.5 ≤ 12, то получается 39100 м3/ч. Как правильно?
niko2105
24.12.2013, 14:16
и если у меня 2 такие стоянки рядом под одной блок-секцией могу ли я сделать одну вентшахту и от нее 2 ответвления в каждую стоянку? сечение шахты принимать по расходу одной стоянки или по суммарному расходу двух стоянок ?
Оставьте вы уже эти древние методики. Считайте по методикам АВОК или ВНИИПО.
Если эти две стоянки разделены противопоражрынми преградами, то ДУ надо делать отдельно из каждой.
Если это общее помещение не более 3000 м2, то можно обойтись одной системой.
NOVIK_N
24.12.2013, 14:59
Цитата(niko2105 @ 24.12.2013, 14:49)

ворота 3м
1) правильно ли я понимаю, что расчетный средний уровень стояния дыма от пола помещения нужно брать 3,0 м?
Высота слабозадымляемого слоя 2,5 м. Как минимум, верх ворот при пожаре - закрывать.
zvyagaaa
25.12.2013, 7:45
в практических рекомендациях АВОК ч4 в разделе общие вопросы расписано, что расчет по 4.91 к СНИПу и МДС 41-1.99 пользоваться нельзя. Сейчас "в моде" расчеты по ВНИИПО, АВОК ну или по западным методикам, например, по NFPA