26.12.2013, 14:21
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с расположением клапанов дымоудаления (не расчет, а именно расположение).
Есть помещение с переменной высотой (подобие кинозала), в нем имеются 2 эвакуационных выхода:
1-й выход: в нижней части на отм. 0.000,
2-й выход: в верхней - на отм. +4.200
Я расположила 2 клапана ду:
один над дверью в нижней части,
другой над дверью в верхней части.
Примут ли пожарные такое решение?
Спасибо, всех с наступающим!
zvyagaaa
26.12.2013, 14:29
наверное, это не правильно. Т.к. дым у вас все равно весь соберется под потолком, и вы нижним клапаном будете забирать только чистый воздух, без дыма.
syrovaYA
26.12.2013, 14:41
а если пожар в нижней зоне? клапан над дверью же стоит, что не противоречит нормам...
zvyagaaa
26.12.2013, 15:20
Разберитесь для начала с физикой процесса. Я вам еще раз говорю, что дым собирается под потолком. Значит у вас будет либо полностью заполнена верхняя часть зала, либо ваш клапан будет оголён.
syrovaYA
26.12.2013, 18:11
Спасибо! Я буду тогда разбираться тогда с физикой процесса.