Помогите, пожалуйста, разобраться с расположением клапанов дымоудаления (не расчет, а именно расположение).
Есть помещение с переменной высотой (подобие кинозала), в нем имеются 2 эвакуационных выхода:
1-й выход: в нижней части на отм. 0.000,
2-й выход: в верхней - на отм. +4.200

Я расположила 2 клапана ду:
один над дверью в нижней части,
другой над дверью в верхней части.

Примут ли пожарные такое решение?

Спасибо, всех с наступающим!

zvyagaaa
наверное, это не правильно. Т.к. дым у вас все равно весь соберется под потолком, и вы нижним клапаном будете забирать только чистый воздух, без дыма.
syrovaYA
а если пожар в нижней зоне? клапан над дверью же стоит, что не противоречит нормам...

zvyagaaa
Разберитесь для начала с физикой процесса. Я вам еще раз говорю, что дым собирается под потолком. Значит у вас будет либо полностью заполнена верхняя часть зала, либо ваш клапан будет оголён.
syrovaYA
Спасибо! Я буду тогда разбираться тогда с физикой процесса.