Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся с реконструкцией скважинного водозабора. Расчетные диаметры водоподъемных труб скважин 80 и 100. Интересует сама конструкция трубопровода, точнее вопрос по его секционированию. При обслуживании скважины придется извлекать всю плеть, а глубина погружения насоса в среднем по всем скважинам 40-50м. Даже если использовать трубы ПНД, то такой диаметр не согнешь в пределах павильона, чтобы выводить плеть на улицу. Информации в нормативной документации и пособиях не найдено... Фланцы не вариант (диаметр обсадной трубы не позоляет). Может резьбовое соединение? Прошу вашей помощи и советов. Кто сталкивался? Нужно ли вообще это? Как это решается на практике?
Всем заранее спасибо!
andrey R
А чо там с крышей павильона?
SV_vrn
Цитата(smirnov_s_m @ 15.1.2014, 2:20) *
Фланцы не вариант (диаметр обсадной трубы не позоляет).


очень сомнительное заявление.
что же за "обсадная труба" такая в которую как то влез погружной насос но почему то не влезает фланец?

и если придерживаться правильной терминологии - то не обсадная труба, а - фильтровая колонна.
karuzo
На практике применяют для данных диаметров резбовое соединение труб, каждые 3 м.
SV_vrn
ну где как сложилось - практика.