crazybadgirl
27.1.2014, 15:05
Здравствуйте. Проектируется жилой дом. Возможно ли размещение газовой/твердотопливной топочной мощностью около 30 кВт под жилым помещением/спальней? Где это прописано конкретно для жилых домов? Спасибо
Странная Белка
28.1.2014, 11:42
СВОД ПРАВИЛ
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 31-02-2001
СП 55.13330.2011
6.12. При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 и СП 62.13330.
Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330.
А если дом частный и хозяину нравится перед сном слушать мерное гудение котла, то почему бы и нет))
crazybadgirl
28.1.2014, 14:47
Спасибо большое, а должна ли топочная отделяться от смежных помещений стенами с пределом огнестойкости - 0,75 ч или это распространяется только на котельные? Спасибо
Странная Белка
28.1.2014, 15:07
Цитата(crazybadgirl @ 28.1.2014, 15:47)

Спасибо большое, а должна ли топочная отделяться от смежных помещений стенами с пределом огнестойкости - 0,75 ч или это распространяется только на котельные? Спасибо
Ваша Топочная только называется топочной, но если там стоят котлы, то это котельная.