Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Деаэрация в ЦТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
FOXX
Здравствуйте Уважаемые Специалисты. Мне тут вопросик задали ПОЧЕМУ Я В ЦТП НЕ ПРЕДУСМОТРЕЛ ДЭГАЗАЦИЮ ВОДЫ ГВС, что то я первый раз об этом слышу. Может вы мне чего подскажите??
испытатель
Просто интересно, у кого такой вопрос мог возникнуть и на базе чего - на базе несварения желудка при использовании ГВС для растворения брикетов РОЛТОН?
FOXX
Цитата(испытатель @ 3.2.2014, 17:11) *
Просто интересно, у кого такой вопрос мог возникнуть и на базе чего - на базе несварения желудка при использовании ГВС для растворения брикетов РОЛТОН?

Ну на самом деле в ЦТП могут быть установленны Вакуумные деаэраторы это следует из старого СП. приложение 15.
Ludvig
Лучше поищите нормативы, по которым требуется дегазация ГВС.
испытатель
Цитата(FOXX @ 3.2.2014, 14:17) *
Ну на самом деле в ЦТП могут быть установленны Вакуумные деаэраторы это следует из старого СП. приложение 15.

А кто на деаэраторах таких температуру до 105 гр. поднимет, тот кто ГВС пьет?
FOXX
Цитата(испытатель @ 3.2.2014, 18:18) *
А кто на деаэраторах таких температуру до 105 гр. поднимет, тот кто ГВС пьет?

В ЦТП есть теплоноситель 150 С. Так что нагреть ее можно.
Ludvig
Цитата(FOXX @ 4.2.2014, 16:10) *
В ЦТП есть теплоноситель 150 С. Так что нагреть ее можно.
Далее будете охлаждать или бодяжить с некипяченой до 55С?
kyza67
Лучшебы про умягчение задумались..дегазация в цтп это странно..
испытатель
Цитата(FOXX @ 4.2.2014, 12:10) *
В ЦТП есть теплоноситель 150 С. Так что нагреть ее можно.

Дак это ЦТП все-таки или какой-то теплогенерирующий объект?
FOXX
Цитата(испытатель @ 4.2.2014, 18:47) *
Дак это ЦТП все-таки или какой-то теплогенерирующий объект?

ЦТП с перегретой водой, для Москвы это вполне нормально.
испытатель
Нет это не нормально. Особенно в летний период.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.