GalinaR
Уважаемые специалисты, помогите коллеге-смежнику (противопожарная автоматика) с пониманием данного вопроса.
Есть объект, общественное здание. В здании есть очень большое помещение, разбитое на зоны ДУ экранами.
В одной из больших зон (высота потолка 3 м) делают перепланировку - выгородили часть площади под магазин. Выгородка представляет собой пару стен, остальной контур - открытые проемы. Высота проемов - 2,3м. Площадь - приличная, метров 700.
Т.е. естественным образом в большой зоне ДУ образовалась внутренняя то ли зона, то ли помещение.
А вопросы такие:
- можно ли продолжать считать эту зону одной? и соответственно запускать ДУ одновременно и в большо зоне и в выгородке?
Вроде, нет: открывания дымовых клапанов должно производится в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, а выгородка образовала отдельную зону.
- если обязательно эти зоны считать отдельными, то получается (обобщим случай), что если перегородить, например, коридор балкой до высоты тех же 2,5, то в коридоре будет две дымовые зоны? Как-то не складывается.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Norb
Похоже что надо отдельно ДУ туда но информации маловато.
GalinaR
А какая информация нужна?
То, что, вроде, правилнее делать отдельно, хотябы для исключения перетекания дыма в соседнюю зону, видно. Но смущает пример с коридором, который мне задают навстречу.
Norb
Цитата(GalinaR @ 14.2.2014, 10:16) *
А какая информация нужна?
То, что, вроде, правилнее делать отдельно, хотябы для исключения перетекания дыма в соседнюю зону, видно. Но смущает пример с коридором, который мне задают навстречу.

Площади помещений, планировка. Т.е. единственное, что может тут исключить ДУ это 7.3 г) СП7 вроде так.
GalinaR
Вопрос не в исключении ДУ. Проемы открытые, ДУ делать нужно. Вопрос в том, как запускать (открывать клапана)? Выделенную зону одновременно с большой или раздельно?
И полощади здесь роли не играют.
Вот как в случае с коридором. Коридор - 30м. Посредине низкая балка (расстояние до пола - 2,4м). Вроде как 2 зоны образуются? Клапаны открывать раздельно или одновременно для обоих частей коридора?
Norb
Цитата(GalinaR @ 14.2.2014, 13:30) *
Вопрос не в исключении ДУ. Проемы открытые, ДУ делать нужно. Вопрос в том, как запускать (открывать клапана)? Выделенную зону одновременно с большой или раздельно?
И полощади здесь роли не играют.
Вот как в случае с коридором. Коридор - 30м. Посредине низкая балка (расстояние до пола - 2,4м). Вроде как 2 зоны образуются? Клапаны открывать раздельно или одновременно для обоих частей коридора?

Не образуется там две зоны потому что в коридоре низ дымового слоя 0,5H если не заданы другие расчетные условия. А вот в магазине если низ дымового слоя ниже верха проема, то да, надо все сразу запускать. Но если вы не знаете сколько была взята высота незадымляемой зоны то я бы думал, что она 2 м. от пола и включал бы все сразу. Вы тоже не знаете где цветник? unsure.gif
GalinaR
Я не писала данных, потому как страна Украина smile.gif
Мы работаем все еще по СНиП 2.04.05.
Дымовая зона у нас выделяется экраном до высоты 2,5 м. Проемы ниже этой высоты, 2,3 м. Т.е. реально зоны две. Все бы было нормально, раздельно запустить технически можем, но система очень наворочанная, перепрограммирование займет уйму времени и сил (поверьте на слово).
Поэтому выискивается способ, как бы запустить эти две зоны одновременно. И глаза колят примером с коридором (балка на высоте 2,5 м при высоте коридора, например 3 м). И действительно, кажетсяч логичным открыть клапана во всем коридоре одновременно. Но правильно ли это?