Сильвестр
23.2.2014, 12:02
Выполнил проект для своей монтажной организации, но те отдали проект в другую фирму. Заложил в проекте Wired Mat 80. Мои "монтажники" всегда закупали Wired Mat 80 фольгированный, поэтому я всегда в спецификации просто писал Wired Mat 80, зная что купят с фольгой. . Но эти купили без фольги. Теперь заказчик мне звонит и спрашивает почему без фольги? Как теперь выкрутится? Фольга же нужна только для эстетики. Воздуховоды можно изолировать этой изоляции без алюминиевой фольги. Когда работал монтажником , было дело обматывал не фольгированной изоляцией. В нормативных документах не сказано, что нужно изолировать воздуховоды только противопожарной изоляцией с алюминиевой фольгой.
Boris_Ka
23.2.2014, 13:54
Добрый день! Вообще фольгированный вайред мат идет с аббревиатурой ALU, соответсвенно в спецификации должно было быть написано у Вас alu wired mat 80. Но отсутствие фольги на огнестойкость не влияет. Другой вопрос эксплуатационный... Здесь конечно фольга нужна.
С Уважением ББ...
Сильвестр
23.2.2014, 17:35
Буду только так и писать. Спасибо
alu1 wired mat - группа горючести НГ
alu wired mat - группа горючести Г1
Цитата(keaton @ 24.2.2014, 9:34)

alu1 wired mat - группа горючести НГ
alu wired mat - группа горючести Г1
Ценное уточнение. Спасибо. Г1 использовать нельзя
С Уважением ББ...