upax
В русскоязычной версии Programming Guide VLT® HVAC Drive имеется лакуна: отсутствует примечание со стр.42. Там идёт речь о параметре 1-30 Stator Resistance (Rs). Утверждается, что в частотных преобразователях Danfoss сопротивлением статора асинхронного электродвигателя считается сопротивление, измеренное между линейной клеммой и общей точкой соединённых в "звезду" обмоток статора; если же сопротивление измеряется между двумя линейными клеммами, то измеренное значение следует разделить на 2. Очевидно, последнее соображение также относится к соединению обмоток в "звезду".
Вопрос: как следует поступить с сопротивлением статора, полученным в результате авто адаптации двигателя, обмотки статора которого соединены "треугольником" и "звездой"? Ведь частотный преобразователь "не знает", как именно соединены обмотки. Следует ли и как именно пересчитывать Rs и корректировать параметр 1-30?
Гервин
А вам это зачем? Ну измерил он, записал, работает...