_MaRya
Здравствуйте! Проектирую системы подпора воздуха и дымоудаления в жилом 17-ти этажном здании. Принципиальную схему прилагаю.
Вопрос следующий: обязательна ли установка утепленных воздушных клапанов на системах подпора воздуха или можно обойтись обратными? При установке обратных клапанов смущает выхолаживание и выпадение конденсата, и еще больше вероятность того, что в нужный момент этот клапан просто примерзнет и не откроется даже при включении вентилятора. Ну и подсосы воздуха через клапаны с охлаждением лифтовых холлов (зоны безопасности МГН) на последних этажах тоже беспокоят. Для смежных разделов проблематично запитать клапаны, поэтому просят поменять на обратный. Прошу поделиться опытом, кто как делает и есть ли проблемы в уже смонтированных системах. Спасибо!
zvyagaaa
Посмотрите на форуме, темы эти уже поднимались. По СП установка обратных лепестковых клапанов не разрешается. Только ОЗК утепленные. Читайте СП7 пункты 7.17, 7.11 д. А то что подключить проблематично - а кому сейчас легко?