Marina_Eng
Добрый день, коллеги! Помогите обосновать отвод дождевых стоков в существующий коллектор с проезжей части дорог без очистки от нефтепродуктов из – за отсутствия места для локальных очистных сооружений.
nagger
Что за дороги, кто, откуда? Почему нет места?
ежик_с_окраины
почему сразу нет места - а колодцы(дец)?
Marina_Eng
Места нет внутри квартала для локальных очистных сооруж., которые должны располагаться на 15 м от здания. От автостоянок – фильтр очистки поверхностного стока (фильтрующий патрон) производительностью 2 м3/час, осуществляющий механическую и сорбционную очистку ливневых и талых вод от нефтепродуктов и СПАВ. Фильтр устанавливается в дождеприемный колодец в качестве сменного элемента. Но таких колодцев потребуется слишком много, чтобы почистить стоки от всех прилегающих к дому автодорог. Что существует эффективное в этом случае?
инж323
Про нет места под ЛОСы -не аргумент.А нужны потом эти ЛОСы на баланс горводостоку?
Только вот- а с самого коллектора сброс уже без очистных? А что так?
Откройте ПП РФ 83- там расписано кому вменяется обязанность какие сети иметь и кому принадлежать будут и отчего без ЛОСов можно сбрасывать в правильно организованную схему.
если ОС на коллекторе этом "ниж"- то смысл ставить ЛОСы? А ОСы обязаны быть у коллектора и забота это не застройщика, а местных властей и горводостоков.
Только отспорить такое под силу Заку только и заку с хорошим адмресурсом.
Marina_Eng
спасибо всем, кто откликнулся ))) Попробую подковаться в ПП РФ 83