Добрый день. Раньше никогда не задумывался над огнезащитой воздуховодов ДУ: указывал требуемый предел огнестойкости воздуховода, в спецификации закладывал тип (агнитерм, синатерм и т.д). Проблем с экспертизой не было. На днях получил замечания по проекту ДУ от МЧС. Одно из замечаний: "Уточнить проектное решение по повышению предела огнестойкости воздуховода. Учесть, что СТБ 11.03.02-2010 (изм.1) не распространяется на воздуховоды противодымной защиты". На воздуховоды систем общеобменной вентиляции данный СТБ никаких ограничений не накладывает. Как я понимаю воздуховоды ДУ исключены из СТБ из-за того, что дым с высокой температурой перемещается внутри воздуховода, воздуховод прогорает изнутри и огнезащита, нанесенная снаружи воздуховода, осыпается.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?