Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Rdcu Acs800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
oleg:)
Здравствуйте.
Существует проблема с платами RDCU, иногда при сбросе питания платы перестают включаться. Слышал это может быть связано с программным сбоем в прошивке при потере питания. Вопрос в том возможно ли перепрошить RDCU?
m3F
Да возможно.
oleg:)
В сборке из трех инверторных модулей с промежутком в сутки стрельнули транзисторы IGBT, причем в каждом модуле выходил из строя AGDR расположенные посередине модуля. Модули проработали около трех лет, в условиях постоянных реверсов группы дв.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.