Добрый день! Вопрос к людям с опытом по алгоритму работы системы вентиляции в зависимости от сезона.
На данный момент в систему заложено два сезона: лето и зима. По сезону "зима" включается нагрев, производится прогрев калорифера до некоторой заданной температуры, скажем до 40 градусов, затем запускаются вентиляторы. По сезону лето в обычном режиме нагрев не включается, а сразу происходит запуск вентиляторов. Если система работает в режиме, когда летом необходим нагрев, прогрев калорифера не используется и система запускается сразу после включения нагрева.
С потеплением столкнулись со следующей ситуацией. Котлы, которые греют воду для всех систем, включая теплообменники вентиляции, понижают температуру воды с повышением наружной температуры воздуха, и при температуре на улице чуть ниже нуля, когда выбран сезон "зима", температуры воды не хватает чтобы произвести прогрев калорифера перед запуском.
Рассматриваются следующие выходы из ситуации.
1. Ввести переходный сезон, когда нагрев будет включаться, но при запуске не будет прогреваться калорифер, алгоритмы работы при сезонах "зима" и "лето" остаются такие же.
2. Оставить два сезона, но настроить котлы на постоянную температуру воды, независимо от уличной температуры. Но в этом случае возникает вопрос: как будет вести себя система при изменении температуры воздуха, если настройки ПИД регулятора подобраны скажем при температуре -20. В этом случае при запуске после прогрева колебания температуры компенсируются достаточно быстро и система выходит на установившийся режим. Но при температуре воздуха скажем около 0, теплосъем будет значительно ниже и система после запуска и прогрева скорее всего начнет болтаться.
Хотелось бы узнать Ваши мнения по этим вариантам, как было бы сделать более правильно?