Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подключение гибкой вставки к радиальному в-ру
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
frosteR
Добрый день! Те, кто монтировал отечественные радиальные вентиляторы и подключал к ним гибкие вставки - поделитесь советом. В продаже имеются гибкие вставки на кругляк следующего типа.
Но как ее подсоединить к вентилятору, когда подсоединение к всасыванию предполагается фланцевое? Еще больше недопонимание у меня возникает, когда вижу гибкие вставки в виде рулонного материала.
Как в таком случае выполняется стыковка разреза?
У меня все воздуховоды на всасывании на ниппельном соединении.

Skaramush
А в чём, собственно, проблема? Что Вам мешает использовать промежуточную деталь между вентилятором и гибкой вставкой?

Стык производится внахлёст, с проклейкой.
frosteR
Проблема в экономической целесобразности сборки их N-частей данного узла.
Что дешевле: готовый узел или по частям? А по частям это со стороны вентилятора круглый фланец, который будет надет на разделанную в "ромашку" гибкую вставку?
Не бывает проблем - есть ситуации. Спасибо.
Skaramush
Если сумеете качественно насадить фланец на такую вставку - делайте в одну деталь, кто против. Но подумайте вот о чём, если у Вас готовая вставка с прокатками под ниппельное соединение - Вы один раз делаете переходную деталь и далее можете (при необходимости) ставить на замену типовую вставку. Мало ли, растрескался полиуретан, например. Не изготавливая опять вставку с фланцем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.