Цитата(Barbus @ 3.6.2014, 19:00)

Жуткое нынче наводнение выдалось, много чего из оборудования несколько суток просидело под грязной паводковой водой: контакторы, автоматы, дроссели, контроллеры. Не стали ничего разбирать, чистить и мыть, ибо слишком много всего, просто прошлись по-верху фенами. На нашу радость, все железяки до единой заработали. Остался один вопрос: могут ли в обозримом будущем вылезти какие-либо проблемы, или, если уж заработало, то волноваться не о чем?
1. У таких устройств достаточно сложные корпуса, в некоторых частях которых может задерживаться вода. Требуется переворачивание и вытряхивание. Сушка без повреждений обычно долгая - до нескольких суток, а не феном по-быстрому.
2. Все контакты как правило имеют электрохимические покрытия, которые окисляются от растворов солей, кислот и щелочей.
Некоторые ПЛК снабжены литиевыми или др. резервными батареями, например для частов реального времени.
А батареи это уже электрохимическая коррозия. Сначала нужно отсоединить батарейные источники питания.
Промывка дистиллированной водой обязательна, а потом вытряхивание воды из закоулков и качественная сушка.А как можно оставить контакторы без промывки и протирки после затопления?
Кто знает, что там намыло грязной паводковой водой. Всякие глиноземы - соли алюминия и редкоземельных металлов, химикаты с сельхозяйственных полей, любые механические примеси - пески и др, даже г. ...
PS: грязная вода затопила Чемальскую ГЭС в 2014г
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла