Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промокло оборудование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Barbus
Жуткое нынче наводнение выдалось, много чего из оборудования несколько суток просидело под грязной паводковой водой: контакторы, автоматы, дроссели, контроллеры. Не стали ничего разбирать, чистить и мыть, ибо слишком много всего, просто прошлись по-верху фенами. На нашу радость, все железяки до единой заработали. Остался один вопрос: могут ли в обозримом будущем вылезти какие-либо проблемы, или, если уж заработало, то волноваться не о чем?
Kagamine Len
Цитата(Barbus @ 3.6.2014, 19:00) *
Жуткое нынче наводнение выдалось, много чего из оборудования несколько суток просидело под грязной паводковой водой: контакторы, автоматы, дроссели, контроллеры. Не стали ничего разбирать, чистить и мыть, ибо слишком много всего, просто прошлись по-верху фенами. На нашу радость, все железяки до единой заработали. Остался один вопрос: могут ли в обозримом будущем вылезти какие-либо проблемы, или, если уж заработало, то волноваться не о чем?

могут, утопленники обычно долго не живут. как повезет + коррозия.
Валентин1901
Цитата(Barbus @ 3.6.2014, 19:00) *
Жуткое нынче наводнение выдалось, много чего из оборудования несколько суток просидело под грязной паводковой водой: контакторы, автоматы, дроссели, контроллеры. Не стали ничего разбирать, чистить и мыть, ибо слишком много всего, просто прошлись по-верху фенами. На нашу радость, все железяки до единой заработали. Остался один вопрос: могут ли в обозримом будущем вылезти какие-либо проблемы, или, если уж заработало, то волноваться не о чем?



1. У таких устройств достаточно сложные корпуса, в некоторых частях которых может задерживаться вода. Требуется переворачивание и вытряхивание. Сушка без повреждений обычно долгая - до нескольких суток, а не феном по-быстрому.

2. Все контакты как правило имеют электрохимические покрытия, которые окисляются от растворов солей, кислот и щелочей.
Некоторые ПЛК снабжены литиевыми или др. резервными батареями, например для частов реального времени.
А батареи это уже электрохимическая коррозия. Сначала нужно отсоединить батарейные источники питания.

Промывка дистиллированной водой обязательна, а потом вытряхивание воды из закоулков и качественная сушка.
А как можно оставить контакторы без промывки и протирки после затопления?

Кто знает, что там намыло грязной паводковой водой. Всякие глиноземы - соли алюминия и редкоземельных металлов, химикаты с сельхозяйственных полей, любые механические примеси - пески и др, даже г. ...

PS: грязная вода затопила Чемальскую ГЭС в 2014г

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Barbus
Прошло уже больше полугода, отчитываюсь: все устройства работают нормально. wink.gif
По самые по...
Цитата(Barbus @ 22.1.2015, 16:59) *
Прошло уже больше полугода, отчитываюсь: все устройства работают нормально. wink.gif

Еще не время..
Barbus
Цитата(По самые по... @ 22.1.2015, 20:33) *
Еще не время..

Есть опыт?
Snu
Цитата(Barbus @ 22.1.2015, 21:21) *
Есть опыт?


Есть, печальный....
serge197a

Разберите обнаружите белый налет.
протрите плата спиртом.
Если не уберете, налет будет расти.
Это коррозия припоя.
Дорастет до КЗ.
G_Ivan
Цитата(serge197a @ 22.1.2015, 23:11) *
Разберите обнаружите белый налет.
протрите плата спиртом.
Если не уберете, налет будет расти.
Это коррозия припоя.
Дорастет до КЗ.

У меня так Logo на очистных убил насосы погружные - была сырость, произошло КЗ входов от поплавковых и они молотили на сухую. Затопило не щитовую ,но стояла вода у дверей 3 дня...(((
Barbus
Изначально стояла задача - запустить в работу как можно скорее, а после, когда станет по-спокойнее, действовать по обстоятельствам: если будет массово сыпаться, заменить всё, если нет - менять по мере выхода из строя. Так что эксперимент под названием "сколь оно протянет" продолжается. smile.gif
Barbus
Полтора года. Полёт нормальный. Все живы. wink.gif