на основании каких данных подбирается бак запаса питательной воды?
Лыткин
18.6.2014, 7:35
Цитата(Стивен @ 17.6.2014, 23:55)
на основании каких данных подбирается бак запаса питательной воды?
СНиП "Котельные установки".
Стивен
18.6.2014, 9:46
там же ничего не сказано по этому поводу. хотелось бы конкретные цифры и обоснования.
Лыткин
18.6.2014, 10:03
Цитата(Стивен @ 18.6.2014, 10:46)
там же ничего не сказано по этому поводу. хотелось бы конкретные цифры и обоснования.
Приблизительно от 20 до 40 минут номинальной паропроизводительности котлов, подключённых к данному пит. баку.