robs
Здравствуйте коллеги
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Котел Buderus GB – 072 – 24К конденсационный
2 года работал без сбоев. С некоторых пор при включении ГВС при минимальном протоке воды, в камере смешения или в верхней части камер сгорания ( очень сложно понять где именно из за особенностей конструкции ) после розжига через 3-4 секунды (именно после, а не во время ) раздается похожий на резонанс звук. Раздается не всегда, сидел рядом с котлов по 30 – 40 минут, повторял циклы вкл- откл.
Звук громкий, продолжительность от 0,5 до 2,5 секунд. При этом горелка уже работает. Вентилятор с регулятором скорости, Это происходит при минимальной скорости вентилятора и практически всегда на холодную машину.
Всевозможные регулировки соотношения газ- воздух уже проводил. Механические дефекты исключаются ( котел разобрал на молекулы… все целое ). С дымоходом проблем нет, сняли котел – установили на стенд в мастерской со своим дымоходом
Официалы сказали что не знают в чем дело, такого никогда не видели.
Подскажите, пожалуйста, какие еще могут быть варианты ?
11Therion11
Сталкивался с подобным но на горелке в 100 квт. Голову сломал но разобрался smile.gif Официалы как всегда тоже были не в курсе.

Практически все современные котлы и ваш в частности имеют микро-факельную горелку с предварительным смешением. Количество смеси на горелке регулируется вентилятором, а ее качество трубой вентури или подобным устройством смешения по строгой зависимости. (обратите внимание при настройке СО2 вы можете регулировать только газ и то в малых пределах на макс мощности, редко когда на мин мощности. все остальное делает вентилятор и труба вентури они имеют жесткие характеристики по количеству воздуха попадающего в зону смешения и вы регулируя газ так или иначе попадаете в рабочую зону.буржуйская техника проста))) При износе вентилятора(недостатоной скорости врашения и т.д.),программном сбое автоматики, количество ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ НЕДОСТАТОЧНО для горения на минимальной мощности и пламя начинает БЕГАТЬ по горелке. И как следствие у вас появляется гудящий вибрирующий шум. Это опасно так как смесь может скапливаться что может превести к хлопку и вентилятор и т.д. может накрыться полностью, так как котлы малой мощности не имеют обратного клапана на горелке.

Я на своей горелке имел доступ к программированию контроллера горения поэтому просто повысил скорость вращения вентилятора на минимальной мощности. (чуток увиличил минимальную мощность с 30 до 40 кВт).

вам же рекомендую если вы офиц. представитель будеруса заменить вентилятор (у него может просто накрыться тахометр и поэтому идет сбой) но если это не поможет то тогда менять плату (что маловероятно).