FOXX
Здравствуйте Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста кто нибудь делал котельную с водотрубными и жаротрубными котлами??
Смысл в чем есть котельная с КВ-ГМами 3 по 20 Гакал и к ним на первом этапе хотят доставить еще два Жаротрубника по 25 МВт. В дальнейшем и эти три старых КВ-ГМа уберут и заменят на тру жаротрубника по 25 МВт. Вот такая задача стоит. Как увязать водотрубники и жаротрубники ??
Если кто сталкивался с такой задачей подскажите пожалуйста.
Victor16
А какой температурный график? Первое что приходит в голову, это отделить жаротрубные теплообменниками, сети надо думать все равно старые, что не так критично для водотрубных котлов в отличии от жаротрубных.
shadow
FOXX, может схему существующей котельной выложишь?
FOXX
Цитата(Victor16 @ 3.7.2014, 9:43) *
А какой температурный график? Первое что приходит в голову, это отделить жаротрубные теплообменниками, сети надо думать все равно старые, что не так критично для водотрубных котлов в отличии от жаротрубных.

Температурный график 130/70 С. Теплообменники на жаротрубники установлю, а дальше?? как все это после увязать гидравлически?? Ведь расход будет меняться в зависимости от нагрузки.
Victor16
Где будет меняться расход? Существующую схему в студию.
shadow
Цитата(FOXX @ 3.7.2014, 13:13) *
Температурный график 130/70 С. Теплообменники на жаротрубники установлю, а дальше?? как все это после увязать гидравлически?? Ведь расход будет меняться в зависимости от нагрузки.



130/70 это температурный график тепловой сети я полагаю?

Что с чем увязывать то? Возьми существующую схему, расставь параметры давления, температуры, расходов на ней, а потом уже смотри. У жаротрубников максимальный допустимый перпепад dt 40С, а у водотрубный dt=80C (150/70) соотвественнно нужно отдельную линию рециркуляции на них. Далее гидравлическое сопротивление у жаротрубников значительно ниже значит нужна отдельная группа циркуляционных насосов на них. Если по давлениям не проходят значит закрывать контур теплообменными аппаратами.

К.Д.
После теплообменников или соорудить классику с перепуском и рециркуляцией или закоротить это дело коллектором и по насосу каждой установке с разделением циркуляции в получившемся контуре и контуре теплосети. В первом случае надо будет уравнять сопротивления котлов и сопротивление теплообменников установкой на последних регулятора перепада. Во втором случае поагрегатные насосы компенсируют только потери своего потребителя, но блин их становится много, поскольку сетевые тоже никто не отменял. Тут надо смотреть мощности и соотносить цену оборудования по каждому варианту и экономию на электроэненргии от выключения поагрегатных насосов.
Присоединюсь к требованию схемы в студию.

ЗЫ: Я кстати подозреваю что котлы вполне на 150 пашут, а дальше размес перепуском идет.