Хелп!!Коллеги, подскажите, пожалуйста, как рассчитать потери тепла с неизолированного вентиля или задвижки и с изоляцией. нужно рассчитать срок окупаемости теплоизоляции на оборудование. в интернете формулы берутся из ниоткуда, посмотреть бы какой-нибудь норм.документ.
Если арматура ниже 2 м от уровня пола в любом случае изолировать поскольку есть требование, что температура поверхностей в зоне доступа человека температура поверхностей должна быть не более 45 грС
да да, изолировать понятно надо,но чтоб рассчитать окупаемость теплоизоляции на задвижку нет ли какого-нибудь расчета потерь тепла от неизолированной и изолированной?
Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям А.П. Сафонов 1985
Теплоизоляция трубопроводов теплосетей Копко В.М. 2002
Теплоизоляционные материалы и конструкции. Ю. Л. Бобров 2003
Danila Gordenko
5.9.2014, 12:28
Один из наиболее простых способов решения задачи – посчитать потери тепла с 1 м2 без изоляции и с учетом изоляции. Для этого лучше воспользоваться формулой (В.1) СП 61.13330.2012. Причем, для неизолированного оборудования термическое сопротивление изоляции будет равно нулю. Сопротивлениями теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки корпуса оборудования можно пренебречь. Коэффициент теплоотдачи поверхности изоляции определяется по таблице (В.2) СП 61.13330.2012. Вычесть из большего меньшее и получить экономию тепла за счет установки тепловой изоляции. Далее привести эту экономию к площади поверхности оборудования. Затем перевести Вт в Гкал/ч (106 Вт = 0,859845 Гкал/ч). Количество Гкал умножить на тариф и получить экономию руб/ч. Далее разделить сумму затрат на изоляцию оборудования на экономию тепла за счет установки тепловой изоляции (руб/ч). Получится срок окупаемости тепловой изоляции в часах. Если Вы предоставите исходные данные, я смогу посчитать срок окупаемости.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.