Здравствуйте всем! теплоснабженцы просят проложить теплосеть под дорогой в стальном футляре. причем и подачу и обратку Ду 200 засунуть в один футляр. пока что я нашел только НСТ 62-91-100. у кого нить есть решения?
Таня Д
Посмотрите альбом 901-09-9.87 переходы водопровода под ж/д путями там есть подобные решения ( 2 трубы в одном футляре) может что-то подойдет
испытатель
Бессмысленный перерасход изоляции. Обычная практика- два футляра. Блажь кака-то.
Bigantowka
Цитата(испытатель @ 18.7.2014, 18:42) *
Бессмысленный перерасход изоляции. Обычная практика- два футляра. Блажь кака-то.


да вот мы так и закладывали 2 футляра, но теплоснабженцы прислали замечание
nik4t
Цитата(Bigantowka @ 21.7.2014, 9:57) *
да вот мы так и закладывали 2 футляра, но теплоснабженцы прислали замечание

Диаметр футляра попросили?
Длина участка какая?
Bigantowka
Цитата(nik4t @ 21.7.2014, 18:42) *
Диаметр футляра попросили?
Длина участка какая?

диаметр футляра должны мы определить. протяженность 52 метра
nik4t
Цитата(Bigantowka @ 24.7.2014, 12:21) *
диаметр футляра должны мы определить. протяженность 52 метра

Раз такая большая протяжённость (больше чем по СНиП), вот по этому скорее всего у вас и попросили проложить две трубы в одном футляре.
Что бы потом по этому футляру можно было хоть как-то карячась проходить.
Советуйтесь с ПОС'овцами, определяйте размер/диаметр футляра.