Цитата
Требуется определить количество тепла, которое теряет теплосеть всвязи с совместной прокладкой с ХВС, без учета потерь через изоляцию, которые уже учтены в тарифе.
Ну так рассчитайте. Методики известны - открывайте хотя бы справочник Тепловая изоляция, где есть все виды расчетов, в том числе с греющими спутниками.
Не умеете - пусть суд (про который пищете) назначает экспертизу, оплатите её и получите расчеты.
Только вряд ли эти расчеты помогут. Прокладка водопровода с греющим спутником от тепловых сетей - типовое решение для районов с вечномерзлыми грунтами. Все "севера" так построены. Там еще и напорная канализация обогревается. Но в этом случае вся трасса является
единым сооружением, у которой должен быть
один хозяин. Не должно быть у каждой трубы собственного "хозяйчика" которые между собой перепираются, кто кого греет, а кто кого "нагревает".
Уж если судиться, так по поводу того, чтобы
взять водопровод на баланс владельца ТС, как основного сооружения. Мало водопровод подогревать, его ведь еще обслуживать надо, ремонтировать, а он на чужих опорах лежит, в чужой изоляции. Это надо решать при непременном участии местных властей. А потом с "водопроводчика" деньги брать за передачу воды с учетом её подогрева. Можно и теплосчетчик поставить.
Альтернатива - убирать водопровод куда угодно и греть чем угодно - хоть электричеством.