Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Питание контроллера через инвертор 24 Vdc/220 Vac
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
power_factor
Добрый день.
Не стал флудить в недавней теме про 110VDC/220VAC, ибо там проблемы посерьёзнее.

Есть шкаф управления, напряжение цепей управления 24 В DC с резервированием краткосрочных исчезновений питания посредством аккумуляторов. Однако есть один контроллер 220 В AC (потребление порядка 10-20 ВА), питание которого также нужно резервировать. Мне не хочется ставить в щит для питания данного очень маломощного приборчика не отдельный громоздкий UPS. Думаю поставить инвертор 24 VDC/220 VAC. У кого есть опыт подобных решений: плюсы и минусы? Или вообще стоит отказаться от этой идеи?

Питание 24 В DC реализовано на блоках Mean Well, инвертор пока что наиболее подходящий по габаритам нашёл тоже Mean Well http://www.meanwell.com/search/a300-300/A-...02-300-spec.pdf. Может есть инверторы в исполнении на DIN-рейку?
Спасибо.
Шкрябин
Цитата(power_factor @ 25.7.2014, 9:20) *
Добрый день.
Не стал флудить в недавней теме про 110VDC/220VAC, ибо там проблемы посерьёзнее.

Есть шкаф управления, напряжение цепей управления 24 В DC с резервированием краткосрочных исчезновений питания посредством аккумуляторов. Однако есть один контроллер 220 В AC (потребление порядка 10-20 ВА), питание которого также нужно резервировать. Мне не хочется ставить в щит для питания данного очень маломощного приборчика не отдельный громоздкий UPS. Думаю поставить инвертор 24 VDC/220 VAC. У кого есть опыт подобных решений: плюсы и минусы? Или вообще стоит отказаться от этой идеи?

Питание 24 В DC реализовано на блоках Mean Well, инвертор пока что наиболее подходящий по габаритам нашёл тоже Mean Well http://www.meanwell.com/search/a300-300/A-...02-300-spec.pdf. Может есть инверторы в исполнении на DIN-рейку?
Спасибо.


1. ИБП с выходом AC на динрейку есть у ряда производителей, но они маломощные , дорогие и КПД совсем не радует.
При возможности лучше использовать с выходом DC (например Феникс DC 12, 24, 48): https://www.phoenixcontact.com/online/porta...28-1e85612526c4

2. Если у контроллера c питанием 220V AC нет хитростей типа дискретных выходов на симисторах (триаках), то как правило ему подойдет питание DC и это как правило указано в его техническом описании (Есть редкие исключения)
power_factor
Напряжение питания контроллера 90...250 В АС либо 150...300 В DC.
pay
Добрый день, коллеги.

Столкнулся с аналогичной проблемой. Нашли ли оригинальное решение с инвертором на DIN? Если да, поделитесь наименованием устройства.