Лыткин , пожалуйста, ссылайтесь на ДЕЙСТВУЮЩИЕ и ОБЯЗЫВАЮЩИЕ государственные требования.
Цитата(lexan353 @ 6.8.2014, 14:45)

теплообменник пар/вода. Прелопатил правила по энергоустановкам, конкретно к ГВС никаких требований нет, помогите пожалуйста.
Наверное, гостребования есть только к предохранительным клапанам паровой стороны...
ПТЭ ТЭ
5.3.66. Проверку исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным "подрывом" производят при каждом пуске котла в работу и периодически 1 раз в смену. Работа котлов и водоподогревателей с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами не допускается.
И, возможно, это:
"приказ №116"
274. Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов должна проводиться в следующие сроки:
а) для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно – не реже одного раза в смену;