Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень нужна ваша помощь.
Проектируем канализацию коттеджного поселка. Ситуация такова: поселок окружен водными объектами (старица реки, протока), присутствуют высокие грунтовые воды. В связи с этим заказчик поставил условие, что бы глубина заложения канализации не превышала 3,5 м.
Можно ли расположить КНС-ки на внутриквартальных проездах коттеджого поселка. Согласно табл. 1 СНИП "Наружные сети канализации" санитраная зона составляет 15 м. Но в наших условиях выполнить данное требование невозможно. Подскажите как поступить? можно ли сделать санитарную зону меньше?
andrey R
А сброс то куда? ТУ есть, или зак такими глупостями не заморачивается?
Цитата
выполнить данное требование невозможно. Подскажите как поступить? можно ли сделать санитарную зону меньше?

Можно сделать проект сокращения санзоны. Но ить бумага - одно, а людям жить рядом с этим удовольствием. Нормальное решение, это поубавить аппетиты зака, то бишь количество коттеджей, но жаба задушит.
Архи о чем думали, когда планировку вояли?
fraules
Есть ТУ на подключение к городским сетям канализации (очистные сооружения рядом расположены).
Количество коттеджей уменьшить не получится. Землю продали людям, люди построили добротные коттеджи. Захотели водопровод, а теперь соответственно и канализацию. Вывозить выгреб каждую неделю не хотят.
Проект я сделала, но строители его забраковали. Сказали, что из-за грунтовых вод не смогут проложить канализацию (максимальная глубина по профилю - 6 м). Видимо не хотят заморачиваться с водопонижением dry.gif
Что бы избежать заглубления возникла идея поставить промежуточные КНС-ки.
andrey R
Цитата(fraules @ 17.8.2014, 16:38) *
Есть ТУ на подключение к городским сетям канализации

Уже легче smile.gif
Цитата(fraules @ 17.8.2014, 16:38) *
не получится
построили
Захотели водопровод, а теперь соответственно и канализацию. Вывозить выгреб каждую неделю не хотят

Ну-у... тогда пусть хотят КНСки с нарушением санзон, ибо и рыбку съесть и ... кхм ... всё прочее, обычно не удаётся wink.gif
Alexandr2014
С сан. зонами в коттеджных поселках - всегда беда.
Вокруг водозаборных скважин первый пояс - тоже никто никогда не выдерживает.

Теоретически, согласовать такие вещи можно. Но вот только как бы потом жителям коттеджей не пришлось пить и нюхать то, что они под себя сливают.
zem
Цитата(fraules @ 17.8.2014, 15:38) *
....
Количество коттеджей уменьшить не получится. Землю продали людям, люди построили добротные коттеджи. Захотели водопровод, а теперь соответственно и канализацию. Вывозить выгреб каждую неделю не хотят.
.....
Что бы избежать заглубления возникла идея поставить промежуточные КНС-ки.

Каждому коттеджу свою КНСку rolleyes.gif