Полная версия этой страницы:
Экономия при отоплении дома
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить один вопрос по отоплению домов. Есть замкнутый контур отопления дома, допустим, что трубы из чугуна. Будет ли отдача тепла в Дж или Ккал равной, если, например, посылать воду в контур 90 градусов со скоростью 1 км/ч и 30 градусов 3 км/ч? Желательно привести формулу расчета и объяснения.
Дело в том, что некоторые люди пытаются доказать организации, что организация не экономит свои деньги, а обманывает обычных жителей не дотапливая их квартиры.
1 кал = количество теплоты, необходимой для нагрева 1 мл воды на 1 гр. С. Скорость воды в трубах не показатель (только, если для расчета расхода при отсутсвиии данных). Важен именно расход теплоносителя в м3/час и разница температур в подаче и обратке. И количество подаваемой тепловой энергии в квартиры не показатель (когда все остальное в норме). Главное в том, какая температура в квартире. Если нормальная (18-20 гр.С), то вопрос о качестве отопления не должен стоять. Если ниже, то надо разбираться в причинах: низкая (не по графику) температура теплоносителя, расход теплоносителя ниже расчетного или сам дом уже весь в дырах и никакая система отопления его не протопит.
Цитата(LeoArt @ 18.8.2014, 13:08)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить один вопрос по отоплению домов. Есть замкнутый контур отопления дома, допустим, что трубы из чугуна. Будет ли отдача тепла в Дж или Ккал равной, если, например, посылать воду в контур 90 градусов со скоростью 1 км/ч и 30 градусов 3 км/ч? Желательно привести формулу расчета и объяснения.
Дело в том, что некоторые люди пытаются доказать организации, что организация не экономит свои деньги, а обманывает обычных жителей не дотапливая их квартиры.
Трубы из чугуна это шутка такая?
Цитата(Лыткин @ 18.8.2014, 13:58)

Трубы из чугуна это шутка такая?
Это всё условно, поэтому, конечно, они не чугунные.
KYV86, вопрос в том, можно ли так экономить котельной? То есть если снизить температуру воды, но повысить скорость течения жидкости, то качество отопления снизится или нет? Вопрос решается в том, что обманывают нас или нет.
P.s. я говорю не конкретно про свой дом, а про работу компании вцелом.
формула такая Q=Gх (Т1-Т2)
Q-количество транспортируемого тепла-ккал/ч; (ккал/ч х 1,16 =Вт)
G-количество транспортируемого теплоносителя (расход) -кг/ч;
Т1-температура входящего теплоносителя в систему (градусы цельсия)
Т2-температура вЫходящего теплоносителя из системы (градусы цельсия)
Исходя из данной формулы можно определить зависимости значений друг от друга.
Например Количество теплоты (параметр который и является расчетным для начисления оплаты)
При расчетах потребления тепла определяется именно количество теплоты
Количество теплоты полученное потребителем зависит от разности температур на входи и на выходе из расчетной системы, так же от количества теплоносителя проходящего в единицу времени. Скорость как расстояние в ед времени не важно и зависит от сечения трубопроводов на каждом конкретном участке.
Допустим , расход теплоносителя 100 к/ч, темп входящего теплоносителя 95, выходящего 70. Q= 100 Х 25= 2500 ккал/ч=2900Вт
допустим мы уменьшили расход или температуру Т1 - количество израсходованного тепла тоже уменьшается.
Допустим уменьшили расход(50 кг/ч), но увеличили температуру входящего теплоносителя(Т1=120гр.С) Q= 50 Х (120-70)= 2500 ккал/ч=2900Вт. Значение израсходованного тепла не изменилось.
Вообще эффективнее повышать температуру воды для наиболее экономичного расходования элетроэнергии в котельной, поскольку уменьшается требуемое количество транспортируемого теплоносителя, а значит насосы расходуют меньше элетроэнергии.
Цитата(LeoArt @ 18.8.2014, 14:06)

Это всё условно, поэтому, конечно, они не чугунные.
KYV86, вопрос в том, можно ли так экономить котельной? То есть если снизить температуру воды
Температуру подачи?
Вопрос в том, сохранится ли температурный напор (в среднем).
Последний раз я об этом писал, кажется,
здесь.
А экономия...
Максимум можно сэкономить, если не просто понижать температуры, а вообще остановить котельную.
Вас обманывают в том случае, если в квартирах температура ниже 18 гр. С, а счет за отопление выставлен по полной. В принципе, что там делает котельная для своей экономии Вас не должно волновать. Главный показатель, как я уже говорил - это температура в доме (квартире). Ну и ответ на вопрос: если снизить температуру воды и увеличить расход, то скорее всего никакой экономии котельная не получит, наоборот - увеличение расходов на электроэнергию для перекачки воды насосами. Расход газа будет тем же. Ибо если снизить потребление газа, то это сразу приведет к снижению температуры в квартирах.
Composter
18.8.2014, 14:31
зависимость давления от расхода квдратичная, и увеличив скорость в 3 раза, нужно давление увеличить в 9 раз, отсюда видно что явно не сэкономите увеливая скорость.
если у вас на выходе из котельной скорость потока в 3 раза больше, не факт что у потребителя она такая же.к тому же система была расчитана на на один расход, то избыточное давление может вызвать разрегулировку системы и в результате этого у кого то перегрев ,а у кого то будет недогрев и они будут жаловаться.
на теплоотдачу прибора влияет значение температурного напора = (t подачи+t обратки)/2 - t помещения. чем он больше тем лучше теплоотдача прибора. а при маленьком значении температурного напора ,увеличение скорости в 3 раза практически не будет давать увеличения теплоотдачи.