Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vav-регулирование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
koja
Хотим опробывать следующую схему регулирования температуры с использованием перекидного клапана на системе воздушного отопления.
Устанавливаем на магистральном воздуховоде воздушный перекидной клапан типа АЗЕ. На него устанавливаем эл. привод Belimo. Одно ответвление от клапана заходит в обслуж. помещение, другое остается в коридоре. В обслуживаемом помещении устанавливаем температурный регулятор Belimo CR24.
Идея в следующем: температурный регулятор CR24 воздействует на эл. привод, который проворачивает заслонку клапана АЗЕ. Получаем количественное регулирование в обслуживаемом помещении. Избыток воздуха уходит в оветвление АЗЕ в коридор и подхватывается рециркуляцией.
Ваше мнение: рабочая идея?
vnipi
Добрый вечер!
Цитата(koja @ 3.9.2014, 12:54) *
Хотим опробывать следующую схему регулирования температуры с использованием перекидного клапана на системе воздушного отопления.
Устанавливаем на магистральном воздуховоде воздушный перекидной клапан типа АЗЕ. На него устанавливаем эл. привод Belimo. Одно ответвление от клапана заходит в обслуж. помещение, другое остается в коридоре. В обслуживаемом помещении устанавливаем температурный регулятор Belimo CR24.
Идея в следующем: температурный регулятор CR24 воздействует на эл. привод, который проворачивает заслонку клапана АЗЕ. Получаем количественное регулирование в обслуживаемом помещении. Избыток воздуха уходит в оветвление АЗЕ в коридор и подхватывается рециркуляцией.
Ваше мнение: рабочая идея?


Рабочая. Аналогичную по смыслу схему опробовали ещё несколько лет назад в одном офисе тогда ещё только развивающейся компании "КЭС". Мы такое применяли для сброса воздуха от кондиционера, уж очень сильно он дул из решётки прохладным воздухом. Пришлось избыток тупо "сбрасывать за фальш-потолок" в коридоре. Были канальные кондиционеры установлены.
Чтобы не изобретать велосипед, обратитесь в компанию "Фантом-климат", эти клапана ф. "Twitoplast". Там всё просто до безобразия. Устанавливаются 2 (Два) клапана на возд-ды, уже есть в комплекте эл. привода (с штатными местами на этих клапанах), есть разные виды П. У., привода на клапанах подключаете как бы по разным "выходам" (возможно коряво написАл, не эл-рик я просто). Выйдет у Вас, что один клапан закрылся на сколько-то градусов, на это же значение открывается клапан "на сброс". Ничего выдумывать и коммутировать не надо.

Обратитесь в эту компанию, там Вас проконсультируют более лучше.

С Уважением,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.